Thread Content
В стандарте GB 50058 указано, что зона вокруг оборудования с открытым огнем считается невзрывоопасной. В сочетании с соответствующими положениями SH 3038 это расстояние составляет 1,5 метра, что означает, что 1,5 метра вокруг оборудования с открытым огнем представляют собой невзрывоопасную зону. Согласно пояснениям положений GB 50058, благодаря отрицательному давлению в печи вокруг оборудования не образуется взрывоопасная зона. Лично я считаю, что это потому, что поток газа вокруг оборудования течет в печь, поэтому горючий газ не будет образовывать взрывоопасную среду, а будет гореть в печи. Итак, что еще более сбивает с толку, так это то, что если в пределах 1,5 метров от оборудования с открытым огнем находится обычный источник выбросов, будет ли этот источник выбросов по-прежнему иметь взрывоопасную зону? Есть два понимания. Во-первых, этот традиционный источник выбросов не представляет собой взрывоопасную зону, поскольку вытекший из него горючий газ попадает в печь из-за отрицательного давления в печи и не может накапливаться, чтобы достичь предела взрыва. Другое понимание заключается в том, что этот источник выброса по-прежнему необходимо классифицировать как взрывоопасную зону, но зона перекрытия в 1,5 метра вокруг оборудования с открытым огнем считается невзрывоопасной зоной, а неперекрывающаяся зона по-прежнему является взрывоопасной зоной.
Как правило, зона печи классифицируется как невзрывобезопасная зона в соответствии с GB.
Простите, не могли бы вы мне помочь указать конкретные положения про 1,5м в SH3038? Спасибо!
Простите, не могли бы вы мне помочь указать конкретные положения про 1,5м в SH3038? Спасибо!
В старой спецификации оно есть, но в новой уже не указано 1,5 м, что также близко к оборудованию с открытым огнем. Подробную информацию см. в SH/T3038-2017, 5.3.4 c)