Thread Content
Ранее на предприятии для получения хладагента, используемого в качестве средства охлаждения в 3 охладителях, применялись паровые установки с одним эффектом бромид-лития. Однако пар подавался извне установки, что с точки зрения энергопотребления не является рациональным решением. Потребление пара под давлением 0,4 Мпа составляет 1,2 тонны в час, в то время как количество конденсата от пара при таком же давлении составляет примерно 7 тонн в час. Можно ли использовать конденсат вместо пара в качестве источника тепла для установок на основе литиевого бромида? Пожалуйста, проанализируйте ситуацию с точки зрения своей специальности. Спасибо всем!
Теоретически, для охлаждения достаточно горячей воды температурой выше 85°C. Высокотемпературная горячая вода и пар низкого давления являются источниками тепла для самого генератора в установках на основе бромида лития с одним циклом. Однако для достижения такого же уровня охлаждения необходимо увеличить площадь поверхности обмена теплом в генераторе, либо придется пожертвовать мощностью охлаждения ради поддержания баланса.
Большое спасибо за ваш ответ! По этому вопросу были проконсультированы проектировщики: для достижения того же давления потребуется в 20–30 раз больше пара, чем горячей воды. Было рекомендовано, что в реальных условиях устройство не сможет соответствовать этим требованиям, к тому же нельзя жертвовать объемом холодного воздуха, поэтому приходится отказаться от этой идеи
Большое спасибо за ваш ответ! По этому вопросу были проконсультированы проектировщики: для достижения того же давления потребуется в 20–30 раз больше пара, чем горячей воды. Было рекомендовано, что в реальных условиях устройство не сможет соответствовать этим требованиям, к тому же нельзя жертвовать объемом холодного воздуха, поэтому приходится отказаться от этой идеи