Какое положение в правилах по нефтехимической промышленности или строительным нормах определяет частоту вентиляции зданий классов А и Б? ?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Yangyang007 2 августа 2017 года в 09:31. Стандарты GB50019-2014 и HGT20698-2009 касаются вопросов отопления и вентиляции. Стандарты «Строительные нормы» и «Нормы для нефтехимической промышленности» содержат лишь требования, связанные с профессией специалистов по отоплению и вентиляции. Конкретное количество циклов вентиляции и способы его расчета определяются в соответствии с профессиональными стандартами
Каковы именно профессиональные стандарты? ?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Yangyang007 2 августа 2017 года в 14:16. Согласно пункту 5.6.3 стандарта HGT 20698-2009, частота вентиляции в случае аварии должна составлять не менее 12 раз в час. Аварийная вентиляция необходима в тех помещениях, где может произойти внезапное высвобождение большого количества вредных или взрывоопасных газов (в основном речь идет о заводах класса А и Б, а также о помещениях, где используются токсичные вещества, такие как жидкий хлор, жидкий аммиак и т. д.). Во втором пункте упоминается приложение C; в нем указаны требования к частоте вентиляции для производственных помещений, где используются определенные вещества. Автор поста может определить необходимую частоту вентиляции исходя из характера производимых веществ. Согласно пункту 6.4.3 стандарта GB50019-2014, частота вентиляции в случае аварии также должна составлять не менее 12 раз в час, причем расчет производится исходя из объема помещения. При проектировании систем вентиляции необходимо учитывать особенности опасных помещений, выбирая максимально возможную частоту вентиляции, исходя из расчета объема воздуха