HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Какое положение в правилах по нефтехимической промышленности или строительным нормах определяет частоту вентиляции зданий классов А и Б? ?

2017-08-01View Original

Thread Content

Какое положение в правилах по нефтехимической промышленности или строительным нормах определяет частоту вентиляции зданий классов А и Б? ?
Reply #22017-08-02
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Yangyang007 2 августа 2017 года в 09:31. Стандарты GB50019-2014 и HGT20698-2009 касаются вопросов отопления и вентиляции. Стандарты «Строительные нормы» и «Нормы для нефтехимической промышленности» содержат лишь требования, связанные с профессией специалистов по отоплению и вентиляции. Конкретное количество циклов вентиляции и способы его расчета определяются в соответствии с профессиональными стандартами
Reply #32017-08-02
Каковы именно профессиональные стандарты? ?
Reply #42017-08-02
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Yangyang007 2 августа 2017 года в 14:16. Согласно пункту 5.6.3 стандарта HGT 20698-2009, частота вентиляции в случае аварии должна составлять не менее 12 раз в час. Аварийная вентиляция необходима в тех помещениях, где может произойти внезапное высвобождение большого количества вредных или взрывоопасных газов (в основном речь идет о заводах класса А и Б, а также о помещениях, где используются токсичные вещества, такие как жидкий хлор, жидкий аммиак и т. д.). Во втором пункте упоминается приложение C; в нем указаны требования к частоте вентиляции для производственных помещений, где используются определенные вещества. Автор поста может определить необходимую частоту вентиляции исходя из характера производимых веществ. Согласно пункту 6.4.3 стандарта GB50019-2014, частота вентиляции в случае аварии также должна составлять не менее 12 раз в час, причем расчет производится исходя из объема помещения. При проектировании систем вентиляции необходимо учитывать особенности опасных помещений, выбирая максимально возможную частоту вентиляции, исходя из расчета объема воздуха

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.