У меня есть цех площадью 100 квадратных метров, в котором есть 20-квадратные-метровые помещения для производства водорода. Если их отделить от остальной части цеха с помощью огнестойких стен, то: 1) достаточно ли обеспечить взрывозащиту только в этих 20 квадратных метрах, а в зонах за огнестойкими стенами её не требуется? ? Есть законодательная основа? 2. Не нужно ли отнесение всего производственного здания к категории А, и можно ли снизить уровень опасности возникновения пожара в этом здании? ? ? Только 20 квадратов отнесены к классу А? ? ?
Последнее редактирование сделал пользователь «Вот так» 01.08.2017 в 14:50. По вопросам, касающимся взрывоопасных зон, обращайтесь в раздел по электрике
1. Производство водорода относится к проектам по созданию опасных химических веществ. 2. Для проектов, сопряженных с риском взрыва, расстояние между зданиями должно соответствовать минимальным требованиям, установленным стандартом GB50160. 3. Согласно правилам нефтехимической промышленности, весь завод должен быть отнесён к цехам класса А.
Ни положения стандарта по проектированию зданий «GB 50016-2014 Правила пожарной безопасности при проектировании зданий», ни положения стандарта для нефтехимической промышленности «GB 50160-2008 Правила пожарной безопасности при проектировании предприятий нефтехимической отрасли» не разрешают этого. Для справки: «ГБ 50160-2008. Стандарты пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий», пункт 3.0.5. Класс пожарной опасности помещения должен определяться на основе класса пожарной опасности оборудования, находящегося в этом помещении. Когда в одной комнате находятся устройства, относящиеся к разным категориям пожарного риска, категория пожарного риска комнаты определяется по устройству с наивысшей категорией пожарного риска. Однако, если доля оборудования с наивысшей степенью опасности пожара составляет менее 5%, и в случае аварии огонь не может распространиться на другие участки, либо при помощи противопожарных мер можно предотвратить его распространение, то такое оборудование можно относить к категории с более низкой степенью опасности пожара.