У меня есть цех площадью 100 квадратных метров, в котором есть 20 небольших помещений площадью по 20 квадратных метров каждое для производства водорода

2017-08-01View Original

Thread Content

У меня есть цех площадью 100 квадратных метров, в котором есть 20-квадратные-метровые помещения для производства водорода. Если их отделить от остальной части цеха с помощью огнестойких стен, то: 1) достаточно ли обеспечить взрывозащиту только в этих 20 квадратных метрах, а в зонах за огнестойкими стенами её не требуется? ? Есть законодательная основа? 2. Не нужно ли отнесение всего производственного здания к категории А, и можно ли снизить уровень опасности возникновения пожара в этом здании? ? ? Только 20 квадратов отнесены к классу А? ? ?
Reply #22017-08-01
Последнее редактирование сделал пользователь «Вот так» 01.08.2017 в 14:50. По вопросам, касающимся взрывоопасных зон, обращайтесь в раздел по электрике
Reply #32017-08-01
1. Производство водорода относится к проектам по созданию опасных химических веществ. 2. Для проектов, сопряженных с риском взрыва, расстояние между зданиями должно соответствовать минимальным требованиям, установленным стандартом GB50160. 3. Согласно правилам нефтехимической промышленности, весь завод должен быть отнесён к цехам класса А.
Reply #42017-08-01
Ни положения стандарта по проектированию зданий «GB 50016-2014 Правила пожарной безопасности при проектировании зданий», ни положения стандарта для нефтехимической промышленности «GB 50160-2008 Правила пожарной безопасности при проектировании предприятий нефтехимической отрасли» не разрешают этого. Для справки: «ГБ 50160-2008. Стандарты пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий», пункт 3.0.5. Класс пожарной опасности помещения должен определяться на основе класса пожарной опасности оборудования, находящегося в этом помещении. Когда в одной комнате находятся устройства, относящиеся к разным категориям пожарного риска, категория пожарного риска комнаты определяется по устройству с наивысшей категорией пожарного риска. Однако, если доля оборудования с наивысшей степенью опасности пожара составляет менее 5%, и в случае аварии огонь не может распространиться на другие участки, либо при помощи противопожарных мер можно предотвратить его распространение, то такое оборудование можно относить к категории с более низкой степенью опасности пожара.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.