Если в одной из комнат завода используются трубопроводы для перекачки жидкостей класса А или горючих газов, идущие к реактору, то следует ли считать эту комнату помещением с высоким уровнем опасности возникновения пожара, относящимся к классу А? Ведь в остальных частях комнаты находятся обычные предметы. Следует ли из-за этого считать весь завод помещением класса А? ? ?
Комнаты должны относиться к категории А, а что касается производственных помещений, то здесь важна их площадь. Если площадь комнаты составляет менее 5% от общей площади цеха, то не требуется соблюдение требований, предусмотренных для класса А.
Разве следует считать весь завод зданием класса А только потому, что там проложена труба для перекачки жидкостей или газов класса А? Это слишком неразумно. Скажите, пожалуйста, из какого положения правил это вытекает? А если дом подключен к газопроводу, то становится ли весь дом зданием класса А? ?
Герой, в какой статье это написано? ? Это слишком строго
Согласно пункту 3.1.1 стандарта GB50016-2014, если доля производственных помещений с высоким уровнем опасности пожара на данном этаже или в данной пожарной зоне составляет менее 5%, то такие помещения можно рассматривать как имеющие более низкий уровень опасности. Подключение газопроводов используется для получения топлива; типичными примерами таких помещений являются котельные. Согласно стандарту GB50041-2008, котельные относятся к классу V по уровню опасности пожара. Кроме того, согласно таблице 3.1.1 стандарта GB50016, производственные помещения, в которых газы или жидкости используются в качестве топлива или для других целей, относятся к классу D. Те газопроводы, о которых говорит владелец здания и которые используются в качестве «реакторов» для проведения химических реакций, не являются топливом. Следовательно, уровень опасности пожара для таких устройств должен быть определен как высокий. Для определения уровня опасности пожара для всего здания необходимо учитывать площадь пожарных зон согласно вышеуказанным правилам.
Согласно пункту 3.1.1 стандарта GB50016-2014, если доля производственных помещений с высоким уровнем опасности пожара на данном этаже или в данной пожарной зоне составляет менее 5%, то такие помещения можно рассматривать как имеющие более низкий уровень опасности. Подключение газопроводов используется для получения топлива; типичными примерами таких помещений являются котельные. Согласно стандарту GB50041-2008, котельные относятся к классу V по уровню опасности пожара. Кроме того, согласно таблице 3.1.1 стандарта GB50016, производственные помещения, в которых газы или жидкости используются в качестве топлива или для других целей, относятся к классу D. Те газопроводы, о которых говорит владелец здания и которые используются в качестве «реакторов» для проведения химических реакций, не являются топливом. Следовательно, уровень опасности пожара для таких устройств должен быть определен как высокий. Для определения уровня опасности пожара для всего здания необходимо учитывать площадь пожарных зон согласно вышеуказанным правилам.