Можно ли разместить коробку с кнопками в комнате, где выделяется водород? ?
Можно ли также разместить электронный щит управления оборудования в комнате, где осуществляется высвобождение водорода? ?
Похоже, правила, касающиеся коробок с кнопками, не разрешают их размещение в помещениях, где выделяется водород? ?
Нужно посмотреть класс взрывозащиты коробки с кнопками.
Используйте коробку с пультом противовзрывной защиты, обычные не допускаются.
Если класс взрывозащиты коробки с кнопками соответствует категории зоны с повышенным риском взрыва, то это подходит
Все вы правы: существуют обычные и взрывозащищенные коробки управления. Даже у взрывозащищенных коробок управления есть определенный класс взрывозащиты. Только оборудование, соответствующее требованиям к классу взрывозащиты, может использоваться в соответствующих зонах с высоким риском взрыва.
Но разве правила не гласят, что распределительные щиты нельзя размещать в том же здании, что и объекты класса А?
Нельзя, необходимо использовать коробку с кнопками, устойчивую к взрывам.
Распределительные щиты и шкафы должны находиться вне зон с повышенным риском взрыва; это не то же самое, что коробки с противовзрывными кнопками. Распределительные щиты и помещения для распределения электроэнергии не являются взрывозащищенными.
Но строительные нормы также предусматривают возможность размещения распределительной комнаты в зоне, устойчивой к взрывам, при условии, что одна из её стен будет граничить с такой зоной
Возможно, вы не видели или не поняли правильно: в правилах определенно не говорится, что такие неэксплуатационные помещения, как распределительные щиты, могут устанавливаться в зонах с повышенным риском взрыва. Это просто абсурд. Если имеется взрывозащищенная стена, и расстояние между её дверями и окнами и дверями и окнами зоны взрывозащиты превышает допустимое расстояние, то это уже находится за пределами зоны взрывозащиты. Не знаю, понятно ли так сказано?
Положение 3.3.8: Станции трансформации и распределения электроэнергии не должны находиться в зданиях классов А и Б или рядом с ними, а также не должны располагаться в зонах с высоким риском возникновения взрывоопасных газов или пыли. Станции трансформации и распределения напряжения 10 кВ и ниже, предназначенные для использования в производственных зданиях категорий А и Б, могут быть расположены рядом друг с другом, если между ними используются огнестойкие стены без дверей, окон и других отверстий. При этом необходимо соблюдать требования действующих стандартов, таких как «Стандарты проектирования электрооборудования в зонах с высоким риском взрывов» GB 50058 и другие. Если в электрощитовой зоне зданий категории Б действительно необходимо сделать окна в огнестойкой стене, то следует использовать огнестойкие окна класса А.
Герой, я не совсем понял эту фразу. Но если они расположены рядом, разве это не означает, что они находятся в зоне защиты от взрывов? ? К тому же не указано, что в распределительной комнате необходима защита от взрывов. Прошу совета!
Ключевым моментом является четкое определение зон взрыва; вы можете ознакомиться с положениями стандартов, касающимися расстояний безопасности от источников взрыва, зон взрыва и точек сброса давления. “Соседние поверхности не обязательно находятся в одной и той же зоне (взрывоопасной или невзрывоопасной). Аналогично, «не смежные, не прилегающие» не обязательно являются разными зонами (взрывные или невзрывные). Двери и окна здания являются **точками выброса; в пределах расстояния, определенного для защиты от взрывов относительно этих точек, находится область, относящаяся к одному и тому же классу взрывоопасности.** Кроме того, оборудование в распределительных щитах, как правило, не является взрывозащищенным, поэтому его необходимо размещать за пределами зоны с повышенным риском взрыва. Не знаю, ясно ли я выразился? Рекомендуется посмотреть соответствующие материалы.
Двери и окна здания являются **точками утечки; в пределах расстояния, определенного для защиты от взрывов вокруг них, находится территория, относящаяся к одному и тому же классу взрывоопасности? ? Итак, значит, вокруг этой точки по обе стороны от дверей и окон находятся зоны с одинаковым уровнем взрывоопасности? ?
Можно ли разместить оборудование в распределительной комнате, если оно является взрывозащищённым, в зоне с взрывозащитными требованиями? ?
1. Зона защиты от взрывов, ограниченная дверями, окнами и всеми выпускными отверстиями, независимо от того, находится ли она внутри или снаружи здания, относится к одному и тому же классу зоны защиты от взрывов. 2. Без сомнения, любое взрывозащищенное оборудование, соответствующее уровню взрывозащиты, с точки зрения самой защиты от взрывов может быть установлено в соответствующей взрывозащищенной зоне.