Можно ли разместить коробку с кнопками в комнате, где выделяется водород? ?

2017-08-02View Original

Thread Content

Можно ли разместить коробку с кнопками в комнате, где выделяется водород? ?
Reply #22017-08-02
Можно ли также разместить электронный щит управления оборудования в комнате, где осуществляется высвобождение водорода? ?
Reply #32017-08-04
Похоже, правила, касающиеся коробок с кнопками, не разрешают их размещение в помещениях, где выделяется водород? ?
Reply #42017-08-04
Нужно посмотреть класс взрывозащиты коробки с кнопками.
Reply #52017-08-04
Используйте коробку с пультом противовзрывной защиты, обычные не допускаются.
Reply #62017-08-05
Если класс взрывозащиты коробки с кнопками соответствует категории зоны с повышенным риском взрыва, то это подходит
Reply #72017-08-05
Все вы правы: существуют обычные и взрывозащищенные коробки управления. Даже у взрывозащищенных коробок управления есть определенный класс взрывозащиты. Только оборудование, соответствующее требованиям к классу взрывозащиты, может использоваться в соответствующих зонах с высоким риском взрыва.
Reply #82017-08-05
Но разве правила не гласят, что распределительные щиты нельзя размещать в том же здании, что и объекты класса А?
Reply #92017-08-05
Нельзя, необходимо использовать коробку с кнопками, устойчивую к взрывам.
Reply #102017-08-05
Распределительные щиты и шкафы должны находиться вне зон с повышенным риском взрыва; это не то же самое, что коробки с противовзрывными кнопками. Распределительные щиты и помещения для распределения электроэнергии не являются взрывозащищенными.
Reply #112017-08-05
Но строительные нормы также предусматривают возможность размещения распределительной комнаты в зоне, устойчивой к взрывам, при условии, что одна из её стен будет граничить с такой зоной
Reply #122017-08-06
Возможно, вы не видели или не поняли правильно: в правилах определенно не говорится, что такие неэксплуатационные помещения, как распределительные щиты, могут устанавливаться в зонах с повышенным риском взрыва. Это просто абсурд. Если имеется взрывозащищенная стена, и расстояние между её дверями и окнами и дверями и окнами зоны взрывозащиты превышает допустимое расстояние, то это уже находится за пределами зоны взрывозащиты. Не знаю, понятно ли так сказано?
Reply #132017-08-06
Положение 3.3.8: Станции трансформации и распределения электроэнергии не должны находиться в зданиях классов А и Б или рядом с ними, а также не должны располагаться в зонах с высоким риском возникновения взрывоопасных газов или пыли. Станции трансформации и распределения напряжения 10 кВ и ниже, предназначенные для использования в производственных зданиях категорий А и Б, могут быть расположены рядом друг с другом, если между ними используются огнестойкие стены без дверей, окон и других отверстий. При этом необходимо соблюдать требования действующих стандартов, таких как «Стандарты проектирования электрооборудования в зонах с высоким риском взрывов» GB 50058 и другие. Если в электрощитовой зоне зданий категории Б действительно необходимо сделать окна в огнестойкой стене, то следует использовать огнестойкие окна класса А.
Reply #142017-08-06
Герой, я не совсем понял эту фразу. Но если они расположены рядом, разве это не означает, что они находятся в зоне защиты от взрывов? ? К тому же не указано, что в распределительной комнате необходима защита от взрывов. Прошу совета!
Reply #152017-08-07
Ключевым моментом является четкое определение зон взрыва; вы можете ознакомиться с положениями стандартов, касающимися расстояний безопасности от источников взрыва, зон взрыва и точек сброса давления. “Соседние поверхности не обязательно находятся в одной и той же зоне (взрывоопасной или невзрывоопасной). Аналогично, «не смежные, не прилегающие» не обязательно являются разными зонами (взрывные или невзрывные). Двери и окна здания являются **точками выброса; в пределах расстояния, определенного для защиты от взрывов относительно этих точек, находится область, относящаяся к одному и тому же классу взрывоопасности.** Кроме того, оборудование в распределительных щитах, как правило, не является взрывозащищенным, поэтому его необходимо размещать за пределами зоны с повышенным риском взрыва. Не знаю, ясно ли я выразился? Рекомендуется посмотреть соответствующие материалы.
Reply #162017-08-07
Двери и окна здания являются **точками утечки; в пределах расстояния, определенного для защиты от взрывов вокруг них, находится территория, относящаяся к одному и тому же классу взрывоопасности? ? Итак, значит, вокруг этой точки по обе стороны от дверей и окон находятся зоны с одинаковым уровнем взрывоопасности? ?
Reply #172017-08-07
Можно ли разместить оборудование в распределительной комнате, если оно является взрывозащищённым, в зоне с взрывозащитными требованиями? ?
Reply #182017-08-08
1. Зона защиты от взрывов, ограниченная дверями, окнами и всеми выпускными отверстиями, независимо от того, находится ли она внутри или снаружи здания, относится к одному и тому же классу зоны защиты от взрывов. 2. Без сомнения, любое взрывозащищенное оборудование, соответствующее уровню взрывозащиты, с точки зрения самой защиты от взрывов может быть установлено в соответствующей взрывозащищенной зоне.
Reply #192017-08-08
Если это сможет вам помочь, пожалуйста, не стесняйтесь прислать цветы! Помоги мне поднять уровень, чтобы я скорее попал в среднюю школу! :P

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.