Thread Content
Согласно стандарту GB50160, горючие жидкости класса B с температурой вспышки от 45°C до 60°C считаются жидкостями класса A, если температура их использования превышает температуру вспышки. (Ошибка, следует указать: жидкости класса B, температура перегонки которых превышает их температуру вспышки, должны считаться жидкостями класса A-B)
Ошибка: жидкости класса B, температура операционного использования которых превышает их температуру вспышки, должны считаться жидкостями класса A-B
Неправильно. Следует считать жидкостью класса АВ. ГБ 50160-2008. Стандарты пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий. 3.0.2 Классификация опасности возгорания жидких углеводородов и горючих жидкостей должна соответствовать таблице 3.0.2, а также соблюдаться следующие требования: 1. Жидкости класса B, температура кипения которых превышает их температуру вспышки, должны считаться жидкостями класса A-B ; 2. Жидкости класса А-3, температура перегонки которых превышает их температуру вспышки, должны считаться жидкостями класса А-2 ; 3. Жидкости класса B, C, чья температура работы превышает их температуру вспышки, должны считаться жидкостями класса B, D ; Жидкости класса C, температура кипения которых превышает определенный уровень, следует считать жидкостями класса A.
Ошибка: согласно стандарту GB50160, горючие жидкости класса B с температурой вспышки от 45°C до 60°C при температуре эксплуатации, превышающей их температуру вспышки, считаются жидкостями класса A. (X)