Если в одной из комнат здания образуется горючий газ, и я открою её, чтобы изолировать эту зону, то можно ли тогда не относить это здание к категории зданий класса А? ? ?
Нельзя, с вопросами безопасности нельзя пренебрегать
Нельзя, безопасность — это красная линия, которую нельзя переступать
Эта комната уже открыта, поэтому горючие газы попадают в атмосферу. К тому же она изолирована от других частей здания с помощью огнестойких перегородок. Нужно ли всё равно считать всё здание зданием класса А? ? Нельзя ли снизить уровень? ? Есть законодательная основа? ? ?
Эта комната уже открыта, поэтому горючие газы попадают в атмосферу. К тому же она изолирована от других частей здания с помощью огнестойких перегородок. Нужно ли всё равно считать всё здание зданием класса А? ? Нельзя ли снизить уровень? ? Есть законодательная основа? ? ?
Конкретные требования изложены на странице 9 «Стандарта пожарной безопасности в архитектурном проектировании» GB50016-2014 и на странице 7 «Стандарта пожарной безопасности в нефтехимических предприятиях» GB50160-2008. Площадь, меньшая чем 5% от площади данного этажа, может рассматриваться как относящаяся к категории с низким уровнем опасности возникновения пожара. «Правила строительства» — это соотношение площади застройки, а «Правила нефтехимической промышленности» — соотношение площади, занимаемой оборудованием.
Плохая вентиляция может привести к накоплению горючих газов
Эта комната уже открыта, то есть горючие газы попадают в атмосферу. Вентиляция должна сработать