Thread Content
Если в некотором открытом бассейне происходит реакция, в результате которой образуется водород, то существуют ли какие-либо требования к расстоянию между этим бассейном и зданиями, а также дорогами? Требуется защита от взрывов в окружающей зоне? ? Бассейн находится на открытом воздухе
Объем производимого газа не очень велик — это водород, образующийся в результате процесса микроэлектролиза
Во-первых, если категория опасности возгорания данного открытого устройства отнесена к категории А, то: 1) сначала необходимо определить, какие правила применимы к данному производственному объекту (правила строительства или правила для нефтехимической промышленности); 2) затем необходимо выяснить, какие здания, сооружения и дороги находятся в окружении этого устройства; 3) после этого следует обратиться к соответствующим правилам и таблицам, чтобы определить требования к расстояниям между этим устройством и различными зданиями и сооружениями с точки зрения пожарной безопасности. II. Все электрические устройства, находящиеся в этом наружном оборудовании, являются взрывозащищенными. Что касается того, являются ли устройства в соседних зданиях взрывозащищенными, это не имеет никакого отношения к нашему наружному оборудованию.
Все применимо, главное — смотреть в таблицу. Какую таблицу? ? Обратите внимание: это бассейн
Стандарты нефтехимической промышленности, таблица 4.2.12: Расстояния между производственными установками (А) и окружающими их сооружениями для предотвращения возгораний
Если количество мало, возможно ли все же накопление в открытом водоеме?
Судя по постам, которые вы публикуете в эти дни, я думаю, что проектирование общего плана лучше поручить профессионалам. Также необходимо определить класс здания, ведь это касается безопасности