Thread Content
Есть ли в третьем этаже завода комната с открытым потолком (без крыши)? Изначально у неё был потолок, но если считать её помещением на открытом воздухе, то для оборудования, вырабатывающего небольшое количество водорода, разве тогда не требуется защита от взрывов? Весь цех также можно отнести к классу V (ранее это был класс V)? ? Ключевой момент в том, что для этого не найдено никаких обоснований, к тому же площадь этой комнаты превышает 5%.
Если комната открыта, значит ли это, что она находится на улице? ? ?
Я не знаю, что это за классификация, но у меня есть пример: в компании, которая производит красители, цех относится к классу C, но снаружи есть бассейн, в котором с помощью серной кислоты растворяют железные опилки для получения сульфата железа(II). В этом бассейне образуется водород. Во время защиты проекта по обеспечению безопасности инспекция по безопасности потребовала отнести весь цех к классу A. Используйте в качестве справки
Есть ли ответ на этот вопрос? ? Не найдено
Такого утверждения не существует. 5% для категории А относятся лишь к тем процессам, связанным с низким риском, таким как использование красок, толуола, бензина и т. п. Но в случае гидрогенизации ситуация может быть иной: ведь здания для таких процессов относятся к категориям А, I, II или E. Кто же будет утверждать, к какой категории относится здание? Здания и оборудование должны быть взрывозащищены, класс BT6
Это устройство для электролитического окисления при обработке сточных вод
Это устройство для электролитического окисления при обработке сточных вод