На следующем оборудовании нецелесообразно устанавливать предохранительные клапаны: 1. Трубки нагревательной печи; 2. В одной и той же системе под давлением, если на источнике давления уже установлен предохранительный клапан, то на остальном оборудовании его устанавливать не требуется ; 3. Пар для очистки линий не следует использовать в качестве источника давления. (Все верно)
Reply #22017-08-17
Правильно. Этот пункт взят из стандарта «GB50160-2008 Правила противопожарного проектирования предприятий нефтехимической промышленности», разделы 5.5.3. В соответствии с этими положениями, на следующих технологических устройствах не рекомендуется устанавливать предохранительные клапаны: 1. Трубы нагревательных печей ; 2. В одной и той же системе под давлением, если на источнике давления уже установлен предохранительный клапан, то на остальном оборудовании его устанавливать не требуется ; 3. Пар для очистки линий не следует использовать в качестве источника давления.
Reply #32017-08-17
1 правильно, 2 неправильно, 3 неправильно

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.