Выбран вентилятор с давлением 2500 Па. Что произойдет, если сопротивление в системе превысит этое значение? !

2017-08-24View Original

Thread Content

У 2 производителей вентиляторов есть 2 версии. А говорит, что объем потока воздуха уменьшится, а ток в двигателе — тоже. Б говорит, что при незначительных изменениях объема потока воздуха ток в двигателе увеличивается, в итоге чего двигатель может сгореть. Двигатель с муфтой А. Двигатель с ремнем B. Сказал технический специалист. Сказал сотрудник по бизнесу. Какой правильный? !
Reply #22017-08-24
Ты уверен? У вентилятора есть кривая производительности.
Reply #32017-08-25
Согласно кривым характеристик трубопровода и кривым мощности, расход будет снижаться, полезная мощность также немного уменьшится, а ток — тоже немного.
Reply #42017-08-25
Но мощность двигателя-то там. Если ток увеличивается, разве мощность не увеличивается? Мощность = напряжение × ток.
Reply #52017-08-25
Если мощность снижается, как тогда может происходить резонанс у вентилятора? !
Reply #62017-08-25
Центробежный вентилятор по сути является устройством с переменным расходом и постоянным давлением. При постоянной скорости вращения теоретическая кривая давления-производительности центробежного вентилятора должна быть прямой. Из-за внутренних потерь реальная кривая имеет изогнутую форму. Давление, создаваемое центробежным вентилятором, сильно зависит от изменений температуры или плотности входящего воздуха. При заданном объеме входящего воздуха минимальное давление наблюдается при максимальной температуре воздуха (когда плотность воздуха минимальна). Для заданной кривой зависимости давления от расхода существует соответствующая кривая зависимости мощности от расхода. Когда вентилятор работает с постоянной скоростью, при заданном расходе требуемая мощность увеличивается по мере снижения температуры входящего воздуха.
Reply #72017-08-25
Если нагрузке требуется эффект постоянного давления, тогда используется центробежный вентилятор. Поскольку центробежные вентиляторы относятся к вентиляторам постоянного давления, их основным параметром работы является давление воздуха. Расход воздуха изменяется в зависимости от конфигурации трубопроводов и нагрузки, в то время как давление остается практически неизменным. Центробежный вентилятор, давление воздуха невелико. Процесс сжатия воздуха обычно осуществляется с помощью нескольких рабочих лопастей (или ступеней) под действием центробежной силы.
Reply #82017-08-25
Турбулентность возникает из-за снижения расхода, когда давление после вентилятора или насоса становится меньше давления в последующей системе
Reply #92017-08-25
У вентилятора при работе должна существовать возможность, когда фактическая мощность будет меньше номинальной, верно?
Reply #102017-08-25
Да, конечно. Но если фактическая мощность всегда меньше установленной, то как двигатель может сгореть? !
Reply #112017-08-25
Электродвигатель сгорел, эх, теперь уже не разберёшь. Посмотрим, не дадут ли старшие совета.
Reply #122017-08-26
Пожалуйста, поймите определения полного давления потока и расхода. Точка работы ограничивается кривой характеристик трубопровода; это эквивалентно системе с открытым выходом. При открытом состоянии вентилятора работа его является максимальной. Я установлю регулирующий клапан ниже по течению, чтобы переменное давление снизилось с 2500 Па; при этом снизятся и расход потока, и сила тока. . Конечно, бывают исключения. Это зависит от наличия точки перегиба эффективности. Лучше спросите у кого-нибудь, кто знается на производственных технологиях, или почитайте о принципах химической инженерии — тогда будет яснее
Reply #132017-08-26
Ребенок, иди домой, хорошенько почитай книги, а потом уже возвращайся на форум. Вы ещё не поняли, что значит полное давление. Ещё и «переменное давление» — как смешно!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.