Рядом с зонами оборудования классов А, Б и В целесообразно устанавливать полуприсоединяемые соединители. Рядом с устройствами, работающими с газами или жидкостями при температуре, равной или выше температуры самовоспламенения, целесообразно устанавливать стационарные паровые фильтры. Расстояние от клапанов таких фильтров до устройств должно составлять не менее 7,5 м
Правильно. Этот пункт взят из стандарта «GB 50160-2008 Правила противопожарного проектирования предприятий нефтехимической промышленности», разделы 8.8.4 и 3.8.8.4. Расположение трубопроводов для подачи пара для тушения пожаров должно соответствовать следующим требованиям: 1. В камере нагревателя, а также в устройствах для транспортировки коррозионных горючих средств или в элементах с заглушками необходимо устанавливать фиксированные трубы с ситовыми отверстиями для тушения пожаров (далее – фиксированные ситовые трубы). Паропроводы ситовых труб должны идти от парораспределительной трубы. Расстояние от трубопровода для распределения пара до нагревательной печи не должно быть меньше 7,5 м; кроме того, необходимо предусмотреть как минимум два полуприкрепленных соединения ; 2. В закрытых помещениях для насосов классов А, Б, В с объемом внутреннего пространства менее 500 м³ или в помещениях для компрессоров газов класса А должны быть установлены фиксированные ситовые трубы на высоте 150–200 мм над полом вдоль одной из стен; на другой стене следует разместить полуфиксированные соединители. В остальных помещениях для насосов классов А, Б, В или для компрессоров легковоспламеняющихся газов также должны быть установлены полуфиксированные соединители ; 3. Рядом с зонами оборудования классов А, Б и В целесообразно устанавливать полуприкрепленные соединители. Рядом с устройствами, работающими с газами или жидкостями при температуре, равной или выше температуры самовоспламенения, целесообразно устанавливать стационарные паровые фильтры. Расстояние от клапанов таких фильтров до устройств должно составлять не менее 7,5 м ; 4. На каждом этаже или через один этаж в многоэтажных конструкциях или совмещенных платформах в виде башен для оборудования классов А, Б и В следует устанавливать полуприкрепленные соединения ; 5. При размещении станций с гибкими шлангами рядом с оборудованием категорий А, Б и В не требуется отдельное устройство в виде полупрочного быстрого соединителя для тушения пожара с использованием пара ; 6. Клапаны с фиксированными ситовыми трубками или полуфиксированными соединениями должны устанавливаться в легко доступных, безопасных местах, где их удобно открывать.