Основы технологии (вопросы с ответами) 20170831

2017-08-31View Original

Thread Content

Рядом с зонами оборудования классов А, Б и В целесообразно устанавливать полуприсоединяемые соединители. Рядом с устройствами, работающими с газами или жидкостями при температуре, равной или выше температуры самовоспламенения, целесообразно устанавливать стационарные паровые фильтры. Расстояние от клапанов таких фильтров до устройств должно составлять не менее 7,5 м
Reply #22017-08-31
Правильно. Этот пункт взят из стандарта «GB 50160-2008 Правила противопожарного проектирования предприятий нефтехимической промышленности», разделы 8.8.4 и 3.8.8.4. Расположение трубопроводов для подачи пара для тушения пожаров должно соответствовать следующим требованиям: 1. В камере нагревателя, а также в устройствах для транспортировки коррозионных горючих средств или в элементах с заглушками необходимо устанавливать фиксированные трубы с ситовыми отверстиями для тушения пожаров (далее – фиксированные ситовые трубы). Паропроводы ситовых труб должны идти от парораспределительной трубы. Расстояние от трубопровода для распределения пара до нагревательной печи не должно быть меньше 7,5 м; кроме того, необходимо предусмотреть как минимум два полуприкрепленных соединения ; 2. В закрытых помещениях для насосов классов А, Б, В с объемом внутреннего пространства менее 500 м³ или в помещениях для компрессоров газов класса А должны быть установлены фиксированные ситовые трубы на высоте 150–200 мм над полом вдоль одной из стен; на другой стене следует разместить полуфиксированные соединители. В остальных помещениях для насосов классов А, Б, В или для компрессоров легковоспламеняющихся газов также должны быть установлены полуфиксированные соединители ; 3. Рядом с зонами оборудования классов А, Б и В целесообразно устанавливать полуприкрепленные соединители. Рядом с устройствами, работающими с газами или жидкостями при температуре, равной или выше температуры самовоспламенения, целесообразно устанавливать стационарные паровые фильтры. Расстояние от клапанов таких фильтров до устройств должно составлять не менее 7,5 м ; 4. На каждом этаже или через один этаж в многоэтажных конструкциях или совмещенных платформах в виде башен для оборудования классов А, Б и В следует устанавливать полуприкрепленные соединения ; 5. При размещении станций с гибкими шлангами рядом с оборудованием категорий А, Б и В не требуется отдельное устройство в виде полупрочного быстрого соединителя для тушения пожара с использованием пара ; 6. Клапаны с фиксированными ситовыми трубками или полуфиксированными соединениями должны устанавливаться в легко доступных, безопасных местах, где их удобно открывать.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.