Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано zlm322 7.09.2017 в 09:27. У компании есть установка для восстановления серы, а также печь для сжигания отходящих газов. Раньше высота дымохода составляла 80 метров; теперь, после модификаций с целью соблюдения экологических стандартов, концентрация выбросов снизилась. Планируется пересмотреть высоту дымохода. У кого-нибудь есть какие-либо рекомендации? Стандарт GB16297-1996 кажется сложным для понимания. Пожалуйста, помогите
Всё равно нужно использовать стандарты в качестве основы для расчётов, нужно найти способ это понять
Вопрос в том, могут ли ваши выхлопные газы после обработки в печи для сжигания соответствовать стандартам выбросов.
У нас установлено оборудование для десульфуризации и денитрификации, что позволяет соблюдать **стандарты выбросов
Контроль концентрации и скорости выбросов означает, что концентрация (мг/м3) не должна превышать установленных значений, а скорость выбросов (кг/ч) также не должна превышать установленные значения; по сути, это сводит к минимуму предельные значения концентрации выбросов.
Высота дымохода позволяет определять концентрацию выбросов.
Современные экологические требования учитывают только стандарты выбросов, независимо от высоты дымохода
Я занимаюсь проектированием дымоходов. Высота дымохода должна соответствовать не только требованиям проекта, но и местным экологическим нормам