Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем luckyyjjun 9-9-2017 в 18:01. В настоящее время пар для оборудования поставляется с тепловой электростанции, расположенной на территории завода; давление пара колеблется в пределах 8–10 атмосфер, а температура — в пределах 180–220°C. Это приводит к значительным колебаниям в работе существующих колонн для дистилляции. Как решить проблему значительных колебаний параметров коммунальных служб при разработке новой конструкции?
При проектировании технологической схемы площадь теплообменника выбирается в зависимости от качества пара; при проектировании по прочности учитываются максимальные температура и давление.
Но нестабильность пара влияет на давление в колонне, объем испарения и стабильность процесса. Как это преодолеть?
Пусть регулирующий клапан контролирует расход в качестве вспомогательной цепи, причем расход служит для коррекции температуры и давления. Температура на нижней части башни или температура чувствительной пластины используется в качестве вспомогательного регулятора для основной цепи.
Предыдущий набор: паровые буферные резервуары, регулировка температуры и влажности, регулирующий клапан давления
Расчеты для реверсивного котла проводятся с учетом низкого давления и низкой температуры, в то время как параметры проектирования системы определяются с учетом высокого давления и высокой температуры.
На самом деле невозможно, чтобы все пользователи подключались к главной трубе без какой-либо настройки; для этого необходимо использовать ручные или регулируемые клапаны. Здесь достаточно установить регулятор давления или регулятор температуры, чтобы решить проблему.
Это небольшое устройство: два регулирующих клапана, один резервуар и один насос
Автор вопроса спрашивает, где устанавливаются клапаны регулировки давления или клапаны стабилизации
{:3_68:} Существует автоматическая связь между давлением и клапаном, поэтому колебания давления пара не могут быть резкими — у всего есть свой процесс. Достаточно установить датчик давления прямо за клапаном
У входа пара в реэвапоратор установлен буферный резервуар, а также клапан для стабилизации давления у входа
Добавить к входным трубопроводам каждого пользователя. Регулируйте по мере необходимости.