На месте установки имеются 3 резервуара с плоским дном и объемом по 110 кубических метров при атмосферном давлении. Необходимо ли устанавливать на них предохранительные клапаны и вентиляционные клапаны?

2017-09-09View Original

Thread Content

На месте установки имеются 3 резервуара с плоским дном и объемом по 110 кубических метров при атмосферном давлении. Необходимо ли устанавливать на них предохранительные клапаны и вентиляционные клапаны?
Reply #22017-09-09
Какое средство? Вентиль давления обязательно должен быть, а предохранительный клапан — не обязательно, это зависит от свойств среды.
Reply #32017-09-09
В резервуарах при нормальном давлении необходимо защищать их от образования отрицательного давления и переполнения; для этого можно использовать вентили для дренажа воздуха, взрывозащитные панели и другие средства безопасности.
Reply #42017-09-09
Вентиляционный клапан необходим, а если вещество токсично или вредно, то требуется ещё и азотная герметизация
Reply #52017-09-10
Это зависит от характеристик вашего производственного процесса и свойств используемых материалов. 1. Если давление в вашей системе не высокое, материалы не являются токсичными или вредными, и к содержанию воздуха в системе нет строгих требований, то ничего устанавливать не нужно; 2. Если для самого материала существуют требования к объему его выхода, а также если у системы есть требования к содержанию воздуха, то необходимо установить клапаны для регулировки потока воздуха ; 3. Если система работает при чрезмерном давлении, необходимо установить предохранительные клапаны.
Reply #62017-09-10
Если оставить на земле, материал легко сублимируется. Учитываются ли условия пожара?
Reply #72017-09-10
Если оставить на земле, материал легко сублимируется. Учитываются ли условия пожара?
Reply #82017-09-10
Если оставить на земле, материал легко сублимируется. Учитываются ли условия пожара?
Reply #92017-09-10
Если оставить на земле, материал легко сублимируется. Учитываются ли условия пожара?
Reply #102017-09-10
Если оставить на земле, материал легко сублимируется. Учитываются ли условия пожара?
Reply #112017-09-10
Если оставить на земле, материал легко сублимируется. Учитываются ли условия пожара?
Reply #122017-09-10
Должен быть вентиляционный клапан; если речь идет о легковоспламеняющихся, взрывоопасных или токсичных средах, его можно заменить на водяной уплотнитель или установить азотный уплотнитель, способный к автоматической регулировке давления
Reply #132017-09-10
Должен быть вентиляционный клапан; если речь идет о легковоспламеняющихся, взрывоопасных или токсичных средах, его можно заменить на водяной уплотнитель или установить азотный уплотнитель, способный к автоматической регулировке давления
Reply #142017-09-10
Должен быть вентиляционный клапан; если речь идет о легковоспламеняющихся, взрывоопасных или токсичных средах, его можно заменить на водяной уплотнитель или установить азотный уплотнитель, способный к автоматической регулировке давления
Reply #152017-09-10
Если нет воды для орошения, необходимо учитывать ситуацию пожара.
Reply #162017-09-10
Всё зависит от того, для чего это предназначено. Для опасных химикатов должен быть вентиляционный клапан, а при работе при нормальном давлении клапан безопасности может не требоваться. Если речь идет о обычных предметах, достаточно просто сделать на них вентиляционные отверстия
Reply #172017-09-10
Всё зависит от того, для чего это предназначено. Для опасных химикатов должен быть вентиляционный клапан, а при работе при нормальном давлении клапан безопасности может не требоваться. Если речь идет о обычных предметах, достаточно просто сделать на них вентиляционные отверстия
Reply #182017-09-10
Всё зависит от того, для чего это предназначено. Для опасных химикатов должен быть вентиляционный клапан, а при работе при нормальном давлении клапан безопасности может не требоваться. Если речь идет о обычных предметах, достаточно просто сделать на них вентиляционные отверстия
Reply #192017-09-10
А что насчет предохранительного клапана? Учитываются ли при этом условия пожара? У соседних колонн с отрицательным давлением также имеются предохранительные клапаны.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.