Thread Content
Последний комментарий к этому посту оставил Начальная точка? Конечная точка? Изменено 12.09.2017 в 07:51. У нашего завода имеется резервуар для тара, характеристики которого следующие: диаметр – 6500 мм, высота – 6000 мм; рабочее давление – 1,5 кПа; температура – 100°C; объем – 200 м³. Для решения проблемы выбросов отходящих газов предполагается протянуть с верхней части резервуара две трубы диаметром DN50 в резервуар с водяным уплотнителем. Резервуар с водяным уплотнителем должен находиться на высоте 50 см над землей. Какова же должна быть размерность этого резервуара? Насколько глубоко находится труба под уровнем жидкости? Каковы пределы уровня жидкости для уровнемера? В резервуарах для тараха находится азот; кроме того, необходимо предотвратить сжатие корпуса резервуара из-за низких температур при прерывании подачи азота. Обязательно будьте в безопасности! Какой мастер сможет помочь решить эту проблему?
Какое давление проектирования у бака? 2,3 кПаГ? Нормальное рабочее давление — 1,5; предполагается, что сброс давления начнется при значении 2,0. Глубина погружения трубы в жидкость составляет примерно 0,2–0,23 метра: 2000/1000/9,8. Обычно резервуар с водяным уплотнителем находится в состоянии полного заполнения жидкостью, то есть высота трубы для оттока превышает высоту трубы, входящей в резервуар, на 0,2 метра. Низкий уровень жидкости должен контролироваться на уровне примерно 0,05 метра ниже трубы для перелива. Размер водяного запорного резервуара в основном определяется способностью выпускной трубы к сбросу давления: две входные трубы диаметром DN50, а выходная труба — примерно DN80. Резервуар с водяным уплотнением также требует теплоизоляции и подогрева, чтобы не замерзнуть зимой.
Какое давление проектирования у бака? 2,3 кПаГ? Нормальное рабочее давление — 1,5; предполагается, что сброс давления начнется при значении 2,0. Глубина погружения трубы в жидкость составляет примерно 0,2–0,23 метра: 2000/1000/9,8. Обычно резервуар с водяным уплотнителем находится в состоянии полного заполнения жидкостью, то есть высота трубы для оттока превышает высоту трубы, входящей в резервуар, на 0,2 метра. Низкий уровень жидкости должен контролироваться на уровне примерно 0,05 метра ниже трубы для перелива. Размер водяного запорного резервуара в основном определяется способностью выпускной трубы к сбросу давления: две входные трубы диаметром DN50, а выходная труба — примерно DN80. Резервуар с водяным уплотнением также требует теплоизоляции и подогрева, чтобы не замерзнуть зимой.
Здравствуйте, можно ли добавиться в QQ, чтобы учиться дальше?*
Какой стандарт соответствует диапазону 0,2–0,23?
Что такое стандарт 0,05 м? Прошу совета
Разве в верхней части резервуара с каменноугольным дегтем нет воды? Разве нельзя просто выпускать отходящие газы в атмосферу? .