Thread Content
В связи с сокращением производственных мощностей и закрытием коксовых печей, в эту зиму невозможно будет обеспечить нормальное снабжение тепловой водой для охлаждения газа с помощью верхней части предохладителя. Планируется использовать низкопроизводительный пар при давлении 0,3 МПа и температуре 200°C для косвенного нагрева пресной воды до горячей воды, предназначенной для отопления. Имеется старый теплообменник с корпусом типа «коробка» (предварительный нагреватель в реакторе для производства метанола), площадь поверхности теплообмена составляет 513 м². Изначально теплообменник использовался для нагрева сырого метанола при температуре 85°C до 125°C с помощью конденсата пара при температуре ~150°C и давлении 0,5 МПа. Можно ли использовать этот теплообменник? Известно, что площадь помещений, подлежащих отоплению, составляет 15414 м². Как перевести эту площадь в общий объем тепла, необходимого для отопления, и таким образом определить требуемую площадь теплообменника? Я никогда не занимался проектированием систем отопления. Помогите, пожалуйста. Спасибо
Показатель тепла = нагрузка на отопление × площадь X
Под термическими показателями подразумеваются объем воды, используемой для отопления, и разница температур воды при отоплении? Спасибо
Тепловой показатель — это количество тепла, потребляемого на единицу площади отопления.
Общий объем теплоты, необходимый для отопления, должен определяться исходя из потребностей здания в тепле. Если речь идет не о здании с энергоэффективными характеристиками, необходимо обратиться к соответствующим руководствам; в качестве источника информации можно использовать «Руководство по проектированию систем отопления и вентиляции»