Может ли вода, добавляемая в систему охлаждения, быть мягкой?

2017-09-21View Original

Thread Content

Расчетная температура воды в системе открытого охлаждения: 32°C → 37°C; объем воды, циркулирующей в системе, составляет 2200 м³/ч. Изначально вода для увлажнения использовалась промышленная, теперь рассматривается возможность замены её на мягкую воду. Не знаю, возможно ли это? ? (1) В промышленной воде высокое содержание ионов кальция и магния, а также высокая электропроводность; сможет ли снижение количества используемых препаратов против образования накипи быть достигнуто путем замены воды на мягкую? (2) Уровень COD в промышленной воде высок; после концентрирования с помощью системы циркуляции он превышает допустимые нормы для сброса. Хотелось бы заменить её на мягкую воду. (3) Какая вода используется для пополнения запасов охлаждающей воды в башнях охлаждения у всех пользователей?
Reply #22017-09-21
Это обычная вода, она очень грязная, нужно добавлять противокоррозионные средства
Reply #32017-09-21
Мягкая вода, конечно, подойдёт, главная проблема — это стоимость мягкой воды
Reply #42017-09-21
Обычно используется вода однократного применения; в мягкой воде содержание ионов кальция и магния составляет менее 3 ppm. При использовании мягкой воды для пополнения циркулирующей воды необходимо перед и после добавления ингибиторов образования накипи измерять уровень общего фосфора в воде, чтобы определить подходящую дозу добавки
Reply #52017-09-21
Затраты пока не учитываются, средств достаточно. Неизвестно, сработает ли это с технической точки зрения, и какое влияние окажет добавление мягкой воды на систему циркуляционной воды?
Reply #62017-09-21
Мы, производители химикатов для циркулирующей воды, не можем использовать мягкую воду; нам не говорят причину, я не понимаю почему
Reply #72017-09-21
Сколько вы заплатите за использование мягкой воды для воды, получаемой непосредственно из скважины?
Reply #82017-09-21
Если у вас достаточно мягкой воды, конечно, лучше использовать именно её. Необходимо тщательно контролировать количество добавляемых в циркулирующую воду препаратов; при использовании мягкой воды и воды, используемой один раз, схема контроля циркулирующей воды отличается.
Reply #92017-09-21
Для добавления химикатов в циркулирующую воду существует устройство для автоматического контроля количества добавляемого вещества. Необходимо ли изменять такой способ управления?
Reply #102017-09-21
Речь не о изменении способа управления, а об изменении формулы с добавлением препаратов, их количества и тому подобного. Использование мягкой воды усиливает коррозионную активность циркулирующей воды и снижает тенденцию к образованию накипи. В то время вам потребуется контролировать значение pH циркулирующей воды на более высоком уровне (оно должно превышать 9,0). Количество диспергаторов и ингибиторов образования накипи следует снизить, а количество различных ингибиторов коррозии — увеличить. Производители лекарств, как правило, не согласятся, если только не будет подписан новый контракт. Диспергаторы не дороги, но ингибиторы коррозии относительно дороже, особенно ингибиторы для меди — цена на них в пять-шестьдесят раз выше.
Reply #112017-09-21
Речь не о изменении способа управления, а об изменении формулы с добавлением препаратов, их количества и тому подобного. Использование мягкой воды усиливает коррозионную активность циркулирующей воды и снижает тенденцию к образованию накипи. В то время вам потребуется контролировать значение pH циркулирующей воды на более высоком уровне (оно должно превышать 9,0). Количество диспергаторов и ингибиторов образования накипи следует снизить, а количество различных ингибиторов коррозии — увеличить. Производители лекарств, как правило, не согласятся, если только не будет подписан новый контракт. Диспергаторы не дороги, но ингибиторы коррозии относительно дороже, особенно ингибиторы для меди — цена на них в пять-шестьдесят раз выше.
Reply #122017-09-21
Использование мягкой воды — это чрезмерная трата, затраты будут гораздо выше. Я использую подземную воду; её достаточно просто профильтровать, чтобы использовать для полива
Reply #132017-09-21
Мы — это часть чистой воды, часть воды из глубоких скважин. Производители химикатов также говорят, что добавление чистой воды нецелесообразно, и что уровень щелочности воды не должен быть слишком низким.
Reply #142017-09-21
После добавления мягкой воды антинакипительный препарат практически не нужен; достаточно время от времени добавлять антисептик. Необходимо регулярно контролировать качество воды, чтобы избежать злоупотребления циркулирующей водой. Производители лекарств наверняка не позволят вам их менять, иначе они смогут заработать на вас ещё больше денег.
Reply #152017-09-21
Вы используете мягкую воду. Кому продают средства от производителей систем циркуляции воды? Лол, ведь они не могут потерять свой источник дохода
Reply #162017-09-21
Мягкая вода, конечно, подойдёт. Количество добавляемых препаратов для циркулирующей воды можно снизить.
Reply #172017-09-21
;P, мы также добавили немного воды RO, ╮(╯▽╰)╭, просто она легко корродирует.
Reply #182017-09-21
Стоимость мягкой воды значительно возрастет. Ведь охлаждающая вода и так находится в открытой среде, поэтому это нецелесообразно
Reply #192017-09-22
Обычно в циркулирующую воду добавляют воду один раз, верно?
Reply #202017-09-22
Мягкая вода — это возможно! У нас есть проект, посвящённый именно установке системы для обработки мягкой воды, добавляемой в циркулирующую воду. Раньше теплообменники и реакторы часто требовали очистки, но теперь, благодаря использованию мягкой воды, частота очистки **сокращается!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.