Thread Content
Прошу совета у всех коллег: относится ли зона котлов с теплоносителем к зонам с повышенным риском взрыва?
1. Во-первых, уровень давления в первом старом котле с теплоносителем. Пластина прорвалась из-за того, что давление в котле превысило максимально допустимое рабочее давление. Из-за неисправности предохранительного клапана при достижении установленного давления происходит автоматическая сброска давления не осуществляется ; Или манометр вышел из строя и некорректно показывает рабочее давление ; Такие серьезные аварии могут произойти из-за неисправности системы сигнализации, что препятствует операторам принять своевременные превентивные меры. Поэтому персонал обязан регулярно контролировать манометр котла с теплоносителем; в случае чрезмерного повышения давления необходимо принимать меры заранее. 2. Температура в котле с теплоносителем слишком высока и приближается к своему пределу: трубки котла разрываются из-за перегрева, что обычно происходит из-за серьезного недостатка воды или прямого попадания пламени на трубки, а также из-за слишком большого количества накипи или наличия жиров в воде котла. 3. Ещё одним важным моментом является регулярное техническое обслуживание котлов с теплопередающей жидкостью: внутренняя и внешняя поверхности трубок со временем разрушаются из-за коррозии, и при недостаточной прочности они могут разломиться. Из-за неправильных действий во время эксплуатации котел подвергается резким перепадам температур, в результате чего сталь из-за усталости получает трещины в местах с высокими напряжениями. 4 Горючие газы ; Перед запуском котла не проводится предварительная прочистка или она длится слишком коротко, либо при частом запуске котла не производится последующая прочистка, в результате чего в камере котла остаются горючие газы (природный газ), что приводит к взрыву котла при зажигании. 5. Последний момент — это сама конструкция и дизайн котла на теплоносителе: из-за его недостатков, а также из-за того, что проблемы не были своевременно выявлены позже, это может привести к возникновению проблем в процессе эксплуатации. Поэтому его следует отнести к зонам с повышенным риском взрыва.
В ваших топливных трубопроводах может возникнуть утечка, поэтому их необходимо отнести к зоне 1 с высоким уровнем взрывоопасности; в таких условиях требуется использование взрывозащищенного электрооборудования~
Температура использования теплопроводящей жидкости превышает температуру вспышки; при утечке может произойти взрыв. Встречаются ли такие случаи?