Можно ли размещать шкафы с сенсорным экраном в зоне с повышенной взрывоопасностью? ?

2017-09-30View Original

Thread Content

Можно ли на площадке в зоне с повышенным риском взрыва устанавливать шкафы с сенсорным экраном? ? Есть какие-либо требования?
Reply #22017-09-30
Главное, чтобы шкаф соответствовал требованиям по защите от взрывов; у сенсорных экранов тоже бывают модели, защищённые от взрывов (использовал модели Siemens).
Reply #32017-09-30
Гарнитуры и сенсорные экраны должны соответствовать требованиям по взрывобезопасности
Reply #42017-10-01
Главное, чтобы она была взрывобезопасной.
Reply #52017-10-01
Смотрите уровень зоны взрывозащиты — какой там класс T. Если вы сможете соответствовать требованиям, всё будет в порядке
Reply #62017-10-07
Можно использовать взрывозащищенные модели, а также модели с положительным давлением, однако взрывозащищенные модели дешевле.
Reply #72017-10-08
Вы правы, в зонах с повышенным риском взрыва могут использоваться только электроконтроллеры взрывозащищенного типа (с изоляцией от взрыва). Конечно, контроллеры невзрывозащищенного типа можно преобразовать в взрывозащищенные, например, с помощью систем положительного давления.
Reply #82017-10-09
Скажите, уважаемый, если перейти на принудительную вентиляцию, то компонентам внутри уже не нужны взрывозащищенные версии, достаточно будет обычных? ? ? ?
Reply #92017-10-09
Но следует сказать вам, что при использовании принудительной вентиляции существует множество технических требований. Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими положениями раздела 5.2.4 стандарта проектирования GB50058-2014, чтобы обеспечить безопасную и эффективную эксплуатацию.
Reply #102018-01-11
В кабине с положительным давлением может использоваться обычный сенсорный экран, но с ним нельзя взаимодействовать через прикосновения — он служит только для отображения информации. Если вам необходимо осуществить тактильные операции, придётся открыть дверцу камеры с положительным давлением, что приведёт к нахождению в зоне риска, что не соответствует требованиям техники безопасности. Конечно, можно подключить взрывозащищенную клавиатуру или мышь для управления.
Reply #112018-11-26
Здравствуйте, есть ли какие-либо соответствующие нормативные акты, которые это подтверждают? Если есть, пожалуйста, скажите мне, какая именно модель, спасибо

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.