Thread Content
Можно ли на площадке в зоне с повышенным риском взрыва устанавливать шкафы с сенсорным экраном? ? Есть какие-либо требования?
Главное, чтобы шкаф соответствовал требованиям по защите от взрывов; у сенсорных экранов тоже бывают модели, защищённые от взрывов (использовал модели Siemens).
Гарнитуры и сенсорные экраны должны соответствовать требованиям по взрывобезопасности
Главное, чтобы она была взрывобезопасной.
Смотрите уровень зоны взрывозащиты — какой там класс T. Если вы сможете соответствовать требованиям, всё будет в порядке
Можно использовать взрывозащищенные модели, а также модели с положительным давлением, однако взрывозащищенные модели дешевле.
Вы правы, в зонах с повышенным риском взрыва могут использоваться только электроконтроллеры взрывозащищенного типа (с изоляцией от взрыва). Конечно, контроллеры невзрывозащищенного типа можно преобразовать в взрывозащищенные, например, с помощью систем положительного давления.
Скажите, уважаемый, если перейти на принудительную вентиляцию, то компонентам внутри уже не нужны взрывозащищенные версии, достаточно будет обычных? ? ? ?
Но следует сказать вам, что при использовании принудительной вентиляции существует множество технических требований. Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими положениями раздела 5.2.4 стандарта проектирования GB50058-2014, чтобы обеспечить безопасную и эффективную эксплуатацию.
В кабине с положительным давлением может использоваться обычный сенсорный экран, но с ним нельзя взаимодействовать через прикосновения — он служит только для отображения информации. Если вам необходимо осуществить тактильные операции, придётся открыть дверцу камеры с положительным давлением, что приведёт к нахождению в зоне риска, что не соответствует требованиям техники безопасности. Конечно, можно подключить взрывозащищенную клавиатуру или мышь для управления.
Здравствуйте, есть ли какие-либо соответствующие нормативные акты, которые это подтверждают? Если есть, пожалуйста, скажите мне, какая именно модель, спасибо