Thread Content
В пункте 4.2.9 Правил строительства указаны требования к противопожарному расстоянию между резервуарами для хранения жидкостей классов А, Б и В и железными дорогами, дорогами. См. пояснение к данной статье: расстояние от дороги определяется на основе угрозы, которую представляет искрообразование в выхлопных трубах автомобилей и тракторов для резервуаров. Если на заводе установлены пожарные устройства для автомобилей, требуется, чтобы въезжающие на территорию завода транспортные средства были оснащены такими устройствами перед въездом. Можно ли в этом случае не соблюдать требования, касающиеся расстояния между транспортными средствами?
Если вы обратитесь за помощью в службу безопасности, эксперты наверняка откажут вам. А если обратитесь в пожарную службу, они тоже не примут вашу заявку. . . .
Нельзя. Потому что нормы учитывают общие ситуации, а не индивидуальные или отдельные случаи.
Понял! Лучше соблюдать правила! Использовать только в том случае, если в спецификациях прямо указано! Спасибо!
Уменьшение расстояния нежелательно. Кроме того, дороги на территории завода обычно выполняют также функцию путей эвакуации в случае пожара. Согласно положениям пункта 7.1.8 строительных норм, расстояние от путей пожарной эвакуации до зданий должно составлять не менее 5 м. Поэтому на этапе проектирования желательно не уменьшать это расстояние. Если расстояние безопасности для существующего здания недостаточно, возможно, можно будет применить некоторые меры по устранению этой проблемы в соответствии с инструкциями
Угу! ! Лично я тоже так считаю! ! Если это действующее устройство, то это ещё можно принять, главное — одобрение соответствующих органов. На этапе проектирования лучше следовать стандартам!