Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем New Century Robot 15.10.2017 в 16:56. Уважаемые коллеги, у меня есть вопрос, на который я хотел бы получить ответ от вас. Надеюсь, вы не откажете в помощи. Подробности: 1. В нашем заводе сейчас планируется установить расходомер с диафрагмой после трубопровода, идущего от котла, чтобы отслеживать величину расхода и облегчить работу операторов. 2. Давление насыщенного пара в цилиндре составляет примерно 1,0 МПа при температуре 175 градусов Цельсия. Пар, выходящий из цилиндра, проходит через обычный запорный клапан; угол открывания этого клапана невелик, поэтому давление после него составляет примерно 0,2–0,3 МПа. Какова будет температура пара после запорного клапана? ? Является ли температура такой же, как и в паровом цилиндре (около 175 градусов Цельсия), или же согласно таблице насыщенного давления пара она составляет 125 градусов Цельсия? 3. Сейчас, когда мы выбираем расходомер с отверстной пластиной, нам необходимо ещё раз взглянуть на этот параметр. Я хотел бы попросить у вас совета по этому вопросу. Спасибо. Дополнение: источник пара для отдельных цилиндров — внешний пар: 2,3 МПа–2,5 МПа ; 240 градусов Цельсия, после редукционного клапана — в паровой цилиндр. Нормальное давление в паровых цилиндрах при эксплуатации: 1,5–1,6 МПа. Температура неопределена.
Дополнение: Давление пара, поступающего в цилиндры, составляет: внешний пар: 2,3–2,5 Мпа; 240 градусов Цельсия.
Какая температура в цилиндрах, какая температура за клапаном?
Температура проектирования поровой пластины выбирается при 240 градусах Цельсия.
В состоянии циркуляции температура после снижения давления с помощью обычного запорного клапана остается примерно на уровне 175°C; температура пара практически не меняется. Если давление и температура насыщенного пара после термостатического снижателя давления могут служить ориентиром для давления насыщенного пара. Даже после снижения давления с помощью обычного запорного клапана пар остается перегретым, а его температура не снижается.
У меня здесь нет термометра, точных данных нет, поэтому и возник вопрос. Он уже решен, спасибо