Работы с огнем в резервуаре с внутренним плавающим дном, прошу совета

2017-10-30View Original

Thread Content

Под дном резервуара с внутренним плавающим дном проводились работы с открытым огнем; технологические процедуры были выполнены корректно. Также установлены заглушки на входе и выходе, а необходимые части системы были отключены. Прошу совета: нужно ли демонтировать внутренний плавающий ковш? Не может ли наличие внутреннего плавающего дна привести к образованию внутри резервуара локальной взрывоопасной смеси горючих газов?
Reply #22017-10-30
После подтверждения пригодности для замены открывается люк для входа и проведения проверки. Если производятся работы с огнем снаружи резервуара, внутрь его наполняют азотом в качестве защиты.
Reply #32017-10-30
Не требуется демонтаж внутреннего плавающего ковра; после полного изоляции необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. Перед началом работ с огнем необходимо проанализировать наличие горючих газов
Reply #42017-10-30
Можно ли проводить работы с огнем внутри резервуара, не демонтируя внутренний плавающий ковш?
Reply #52017-10-30
Можно ли проводить работы с огнем внутри резервуара, не демонтируя внутренний плавающий ковш?
Reply #62017-10-30
Пространство над плавающей крышкой и под ней должно пройти проверку на соответствие стандартам; все соединенные трубопроводы подлежат изоляции и проверке, а после открытия люков обеспечивается принудительная вентиляция.
Reply #72017-10-30
Внутренний плавающий купол должен быть заполнен азотом с обеих сторон; только после того, как проверка с обеих сторон пройдет успешно, можно начинать работы с огнем. Но необходимо учитывать, не повредит ли работа с огнем внутренний плавающий ковер.
Reply #82017-10-31
При проведении работ с огнем внутри резервуара необходимо учитывать, какой материал находится внутри и может ли он прикрепляться к стенкам резервуара, а также способен ли он испаряться под действием высоких температур. В настоящее время многие резервуары взрываются после проведения таких работ. Что касается внутреннего плавающего дна, его не нужно демонтировать; для обеспечения вентиляции можно использовать принудительную систему вентиляции
Reply #92017-10-31
Среда, хранящаяся в резервуарах с внутренним плавающим дном, как правило, является легковоспламеняющейся. После того как среда из резервуара выведена, осуществляется естественная вентиляция через люки, а затем — принудительная вентиляция; Перед проведением работ с огнем необходимо строго соблюдать установленные процедуры, а также использовать затворы для изоляции от других оборудований и трубопроводов ; Содержание газа в контейнере для отбора проб соответствует требованиям работы; также необходимо провести проверку внутри резервуара и над плавающей крышкой ; Выдача разрешения на работу в ограниченном пространстве контейнера ; Работы внутри резервуара должны проводиться при наблюдении специалиста снаружи ; При проведении работ с огнем внутри резервуара необходимо обращать внимание на уплотнительные устройства в месте соединения плавающей крыши с стенками резервуара, чтобы предотвратить повреждения из-за высоких температур ; Подождите, безопасность прежде всего

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.