Thread Content
Уважаемые специалисты, на практике при работе с оборудованием и трубопроводами выбираете ли вы изоляционные материалы в зависимости от проектной температуры, а толщину изоляции — в зависимости от температуры эксплуатации? Есть ли стандартные требования к этому?
В принципе речь идет о сокращении и контроле теплопотерь оборудования и трубопроводов (что в контексте изоляции означает потерю холода), что зависит от температуры среды и температуры жидкости или газа, находящихся внутри оборудования и трубопроводов. Конечно, у теплоизоляционных материалов также есть коэффициент теплопроводности. Что касается сохранения тепла и холода, то речь идет о балансе допустимых потерь тепла; а что касается защиты от ожогов, то здесь важны требования к температуре поверхности защитного слоя.
В принципе речь идет о сокращении и контроле теплопотерь оборудования и трубопроводов (что в контексте изоляции означает потерю холода), что зависит от температуры среды и температуры жидкости или газа, находящихся внутри оборудования и трубопроводов. Конечно, у теплоизоляционных материалов также есть коэффициент теплопроводности. Что касается сохранения тепла и холода, то речь идет о балансе допустимых потерь тепла; а что касается защиты от ожогов, то здесь важны требования к температуре поверхности защитного слоя.
Разве обычно не существует таблицы для выбора утеплительного материала и толщины утепления? Значит, мы выбираем изоляционный материал в зависимости от температуры эксплуатации, а толщину изоляции — в зависимости от рабочей температуры? А не считать каждый раз по формуле.
Последнее изменение в этом посте было сделано zdl1966 17.11.2017 в 20:09. Основой для проектирования систем теплоизоляции являются метеорологические условия в месте строительства и требования, связанные с процессом производства на данном предприятии. При этом необходимо соблюдать **действующие стандарты, правила и общепринятые корпоративные стандарты**, касающиеся проектирования и строительства систем теплоизоляции. Стандарты и нормы проектирования: «Общие принципы технологии изоляции оборудования и трубопроводов» (GB/T 4272-1992), «Руководство по проектированию изоляции оборудования и трубопроводов» (GB/T 8175-1987), «Технические нормы по изоляции оборудования и трубопроводов в нефтехимической промышленности» (SH 3010-2000), «Нормы проектирования изоляционных систем для промышленного оборудования и трубопроводов» GB 50264-1997
(1) При температуре среды < 350°C для изоляции используются изделия из стекловолокна; для изоляции оборудования применяется стекловолоконная ткань, а для изоляции труб — стекловолоконные оболочки; При температуре среды ≥350°C в качестве изоляционного материала используется стекловолоконная ватина. 2) Изоляционно-водонепроницаемый слой представляет собой огнестойкую пленку из поливинилхлорида толщиной 0,12–0,15 мм. (3) Толщина цветной покрытой стальной пластины в качестве защитного слоя определяется следующим образом: ① Для труб используется плита толщиной 0,35 мм ; ② Для горизонтального оборудования и вертикального оборудования с внешним диаметром 760 мм и менее используется плита толщиной 0,5 мм ; ③ Для вертикального оборудования с внешним диаметром более 760 мм используются панели толщиной 0,5 мм ; ④ Для всех неровных поверхностей, таких как крышки оборудования, поверхности насосов, изоляционные корпуса клапанов, изоляционные корпуса трубопроводных элементов и т. д., используются плиты толщиной 0,5 мм.
Обычно отвечают эксперты с SH3010~~~ с 5-6 этажей, ответы у них подробные~~~ очень надежно
Вы правы. Как правило, если нет особых требований, можно просто воспользоваться руководствами по проектированию и выбрать подходящий изоляционный материал и его толщину.