В наших резервуарах для хранения горючих жидкостей требуется установка аварийных клапанов на входных и выходных трубопроводах. У нас подача жидкости происходит снизу, а её отвод — также снизу. Можно ли в таком случае использовать один и тот же аварийный клапан как для входного, так и для выходного трубопровода? Спасибо!
Reply #22017-11-17
Что делать, если загрузка и выгрузка происходят одновременно?
Reply #32017-11-17
Клапан экстренного отключения предназначен в основном для отсоединения резервуара от внешней среды; его использование, вероятно, не пройдет проверку.
Reply #42017-11-17
Заправка и выгрузка наших резервуаров происходят не одновременно.
Reply #52017-11-17
Я думаю, что можно делать это не одновременно, ещё раз проконсультируйтесь с отделом безопасности.
Reply #62017-11-17
Поскольку трубопроводы для подачи и отбора материала являются отдельными, аварийные клапаны не могут быть общими, верно?
Reply #72017-11-18
Я тоже могу, многие так и делают
Reply #82017-11-18
Должно сработать; Потому что при проектировании входящие и исходящие материалы используются совместно ; Его функция заключается в отсоединении резервуара от внешней среды в чрезвычайных ситуациях, в его изоляции ; В одном резервуаре одновременно происходит поступление и выход материала — таких случаев бывает не так уж много. Обычно в проектах предусматриваются динамические и статические резервуары ; По крайней мере, один в использовании, один в резерве ;
Reply #92017-11-18
Мы используем 2. Каждый использует своё.
Reply #102017-11-18
Если входные и выходные трубопроводы — один и тот же, то должно хватить установки запорного клапана. На самом деле, с точки зрения надежности не только следует установить их, но и рекомендуется использовать два клапана. У меня на рабочем месте в зоне хранения танков всё настроено именно так. Ведь вероятность утечки у двух клапанов одновременно очень мала.
Reply #112017-11-21
Для выхода продукта предусмотрен клапан перекрытия; кажется, клапан не нужен для подачи сырья.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.