Thread Content
Здравствуйте, пожалуйста, помогите. Резервуар для промывки сжиженным газом, в котором соотношение сжиженного газа к воде составляет 1,5:1,0; теперь необходимо рассчитать площадь предохранительного клапана. Если исходить из предположения, что всё среда представляет собой сжиженный газ, то площадь предохранительного клапана будет значительно больше. В зарубежных проектах по использованию технологических установок показатели объема расхода газа через предохранительные клапаны резервуаров для промывки сжиженного газа значительно ниже, чем в случае, когда среда полностью состоит из сжиженного газа. Хотел бы спросить: как рассчитывать предохранительные клапаны для такой смешанной фазовой среды, которая в устройстве имеет слоистую структуру?
Вы имеете в виду ситуацию пожара, верно? При разделении на слои в нижнем слое должна преобладать вода
Да, это режим пожара, в нижней части — вода.
Расчет согласно методу API521 для условий пожара
Среда не может полностью превратиться в газ. Чтобы узнать, сколько газа образуется, необходимо разделить поглощенную энергию на потенциальную теплоту. К тому же превращение в газ происходит не мгновенно
Среда не может полностью превратиться в газ. Чтобы узнать, сколько газа образуется, необходимо разделить поглощенную энергию на потенциальную теплоту. К тому же превращение в газ происходит не мгновенно
Мое мнение, носит лишь справочный характер: предполагается, что выбор и расчет осуществляются с учетом условий возникновения пожара; Поскольку сжиженный газ находится в верхней части контейнера, при возникновении пожара он сначала испаряется, что приводит к перепрессуриванию ; Материал можно рассчитывать исходя из мономера сжиженного газа. Конкретная формула расчета может соответствовать стандарту GB150 или API521 — разница незначительна. В строгом смысле этот режим работы не можно считать смешанной фазой.