Последний раз это сообщение редактировалось пользователем ljy3033 07.12.2017, 16:12 Сегодня здесь находится завод тонкой химии (изначально спроектированный в соответствии со строительными нормами). Планируется добавить холодильник на стороне завода, близкой к стене (при этом не нужно учитывать близость завода), чтобы обеспечить охлажденной водой оборудование на заводе. Однако это место находится во взрывоопасной зоне, классифицированной электриками. Лично я считаю, что его можно установить, исходя из пояснения в статье 3.4.6 СНиП «Расстояние между наружным оборудованием для ХВМ и производственным зданием, к которому оно относится, в основном определяется по технологическим требованиям и настоящей ТУ не требуется». Я не знаю, что ты думаешь? Кроме того, есть ли в нефтехимическом законодательстве соответствующие требования?
Используйте взрывозащищенные двигатели для удовлетворения требований взрывобезопасности.
Просто адаптируйтесь к требованиям взрывобезопасности взрывобезопасных зон.
Можно использовать следующие варианты: 1. В морозильной камере используется взрывозащищенное электрооборудование. ; 2. Отделите его от салона автомобиля противопожарной перегородкой, чтобы гарантировать, что морозильник находится вне зоны взрыва.
Простите, есть ли какая-то нормативная база? Если для холодильника построен отдельный дом, следует ли учитывать противопожарное расстояние между зданием завода класса C (хладагент — этиленгликоль, класс C) и зданием завода класса A (первоначальное здание завода относится к классу A)?
Соответствует ли он требованиям нефтехимических правил или строительных норм. Кроме того, в 2013 году Бюро по надзору за безопасностью труда выпустило документ № 76: «Статья 15 требует, чтобы расстояние пожарного разделения проектов с опасностью взрыва должно было как минимум соответствовать требованиям GB50160». Но первоначальная территория завода была спроектирована в соответствии с GB50016 (Строительными правилами). Я не смог найти соответствующих положений в правилах нефтехимии.
Кроме того, в 2013 году Бюро по надзору за безопасностью труда выпустило документ № 76: «Статья 15 требует, чтобы расстояние пожарного разделения проектов с опасностью взрыва должно было как минимум соответствовать требованиям GB50160». Однако первоначальная территория завода была спроектирована в соответствии с GB50016 (строительными нормами). Если будет добавлено новое оборудование, можно ли его реализовать в соответствии со СНиПами?
Первый реализовать можно, но не знаю, можно ли его разместить рядом с ним (холодильная установка расположена вплотную к оригинальному заводскому корпусу). Статья 2 не может быть реализована, потому что другого места нет. Если он расположен за пределами взрывоопасной зоны, расстояние должно определяться в соответствии со строительными нормами или правилами нефтехимии. А согласно документу № 76 Бюро по надзору за безопасностью труда от 2013 года, необходимо ли соблюдать правила нефтехимии.
Используются взрывозащищенные двигатели, а GB50160 отдается приоритет на заводах тонкой химии. Стена, где расположена морозильная камера, оборудована противопожарной перегородкой, соответствующей требованиям пожарной безопасности.
Извините, какой артикул GB50160 соответствует «Стена, на которой установлена морозильная камера, может соответствовать требованиям противопожарной защиты за счет использования брандмауэра»?
Это ссылка на GB50016. Когда расстояние противопожарного разделения, указанное в GB50016, недостаточно, для удовлетворения требований к расстоянию противопожарного разделения часто используются брандмауэры без дверных или оконных проемов. Поскольку это химический проект, приоритет будет отдан GB50160, но вы можете обратиться к GB50016.
Это значит, что для морозильной камеры можно построить отдельный домик, верно?
Вы можете обратиться к лечению воздушным компрессором
Если вы выберете близкое решение, само собой разумеется, что двигатель взрывозащищен. Кроме того, вашу морозильную камеру следует считать дополнительным оборудованием данной мастерской. Требования к расстоянию рассчитываются на основе дополнительного оборудования за пределами мастерской. Можно ли выполнить требования по расстоянию?
Ничего страшного, если он будет рядом со стеной, я его сейчас не заметил.
Я не уверен, каковы ваши требования. В любом случае наши требования основаны на реальной ситуации в компании и относятся к стандартным спецификациям, а не к самым строгим спецификациям. Если сырье и продукция вашей компании не являются продуктами нефтехимии, вам не нужно соблюдать требования нефтехимического законодательства. Проектное подразделение также спроектирует для вас в соответствии со строительными нормами. Просто постройте в соответствии с требованиями дизайна. Если ваша холодильная установка взрывозащищена и обеспечивает охлажденной водой один производственный цех, думаю, ограничения по расстоянию нет. ; Или также можно установить внешнюю стену со стороны мастерской в качестве противопожарной перегородки без дверных или оконных проемов.
Из какой ты провинции? Ты такой человечный. Документ №76 уже замучил людей до смерти.
В Шэньяне и Ляонине проекты тонкой химической промышленности также должны соответствовать правилам нефтехимии.