Thread Content
Как можно обеспечить стабильный расход воды, если 3 насоса (2 работающих и 1 резервный, с частотным регулированием) подают воду в один главный трубопровод, а от этого главного трубопровода ведутся 4 ответвления? На каждом из ответвлений необходимо регулировать расход воды (для этого используются регулирующие клапаны и расходомеры). Ответвления не всегда нуждаются в воде одновременно, что приводит к колебаниям расхода и давления. Если одно из ответвлений закрывается или открывается, это влияет на расход воды в остальных 3 ответвлениях. Как же можно контролировать процесс и обеспечить стабильный расход воды? ?
У вас ведь на тех 3 насосах установлены двигатели с частотным регулированием, не так ли? Достаточно использовать регулировку частоты и замыкание по давлению — нужно просто поддерживать стабильное давление. Трубопровод обеспечивает давление, а значит, и расход. Мгновенное прерывание работы одной из ветвей, безусловно, влияет на остальные ветви, но благодаря регулировке частоты можно восстановить новое равновесие в системе подачи. Кроме того, у центробежного насоса давление и расход взаимосвязаны.
У двух насосов с частотным регулированием один должен работать при постоянной нагрузке, а другой — с изменением частоты в зависимости от давления. Так будет стабильнее. Если оба насоса будут иметь частотное регулирование, это приведет к появлению дополнительной переменной, что сделает ситуацию менее стабильной. Конечно, при этом объем потребления не должен сильно колебаться, например, с 100% до 30% за короткое время. Даже в таком случае некоторые колебания неизбежны. В таком случае лучше изменить конфигурацию устройства: использовать три насоса, разделив их на две группы выходов (любой из трех насосов может подавать жидкость в обе группы выходов). Это поможет снизить колебания, поскольку количество переменных уменьшится
На общем выходном трубопроводе насоса параллельно установлен резервуар под давлением, после чего контролируется давление в этом трубопроводе. На основе этого значения давления регулируется скорость вращения частотно-регулируемого насоса, что позволяет поддерживать необходимое давление на выходе. Таким образом, независимо от количества ответвлений на выходе, они не влияют друг на друга. Для выбора и проектирования резервуара под давлением можно самостоятельно обратиться к производителю за ценой.
Я думаю, стоит добавить большую трубу для обратного потока, но это приведёт к расточительству энергии
Можно настроить частоту вращения, но я хотел бы спросить: почему не использовать две большие насосы — один в работе, другой в резерве?
Слишком много переменных, их трудно контролировать.
Обычные требования к использованию легко удовлетворяются, но достичь чрезмерно экстремальной и строгой стабильности невозможно
Если говорить точно, то, по-видимому, сейчас технология ещё не настолько совершенна
Как правило, на выходе каждого насоса имеется клапан, с помощью которого регулируется расход жидкости; это позволяет удовлетворить требуемые условия. Для точной регулировки расхода в каждом отдельном канале необходим клапан регулировки расхода на выходе насоса.
У вас этот дизайн кажется не очень хорошим; гораздо лучше использовать конфигурацию 2 на 2, так труднее будет контролировать, но это позволяет адаптироваться к изменениям расхода!