Thread Content
Пар – это перегретый пар. Используемое дросселирующее устройство известно из книги расчетов конструкции, что рабочая температура составляет 170 ° C, диапазон датчика перепада давления составляет 0–3,102 кПа, диапазон температур термостойкости 0–300 ° C, а рабочее давление датчика давления составляет 0–1 МПа. Как определить расчетную температуру? ? ? ? ? ? Расчетная температура в нашем калькуляторе установлена на уровне 300°С, а диапазон расхода – 0-10 т/ч (максимальный расход в книге расчетов расчетов – 10 000 кг/ч). Пользователь пара знаком с дросселирующим устройством по книге расчетов конструкции. Рабочая температура составляет 200 ℃, расчетная температура в компьютере установлена на 200 ℃, рабочее давление датчика давления составляет 0–1 МПа, диапазон датчика дифференциального давления составляет 0–3,102 кПа, а диапазон расхода составляет 0–20 т/ч (максимальный расход в книге расчетов конструкции составляет 20000 кг/ч). Теперь расход с обеих сторон не совпадает, когда расход составляет 25%. Есть погрешность более десяти тонн за 24 часа. Я думаю, что проблема с нашей стороны. Расчетная температура должна быть рассчитана на основе дросселирующего устройства и равна 170°C. Это всего на 20°C выше рабочей температуры. Вместо диапазона термического сопротивления можно установить температуру 190–200°C. Я не знаю, прав ли я. Пожалуйста, дайте мне несколько советов. Большое спасибо! ! Эта формула используется пользователями пара с компенсацией температуры и давления.: Фактический расход = отбор проб входного потока
Хм (⊙о⊙)... Я так много написал только потому, что хотел узнать, как определить расчетную температуру!
При выполнении компенсации температуры и давления установите температуру, соответствующую рабочей температуре, и нет необходимости прибавлять ее к 20 градусам.
Рабочая температура меняется в любой момент, но расчетная температура – это фиксированная величина, которую необходимо ввести в программу для расчета. Я не понимаю. . .
Поскольку она меняется в любое время, вам следует добавить терморезистор и подключить к калькулятору сигнал температуры в реальном времени. Вы сказали, что хотите установить температуру, а я думал, что температура постоянная.
Брат, точка доступа заблокирована, от 0 до 300 градусов! Я просто хочу спросить, как определить расчетную температуру. . .
Под «расчетной температурой» здесь понимается температура, на которую рассчитан расходомер. Просто проверьте книгу расчета расходомера. Судя по вашему описанию, на обоих концах есть компенсация температуры и давления, но диапазон расходомера и разница температур между двумя концами слишком велики, что также является причиной разницы в показаниях расходомера. Лучше всего, чтобы оба конца были абсолютно одинаковыми.
В книге расчетов расходомера указана только рабочая температура 170°C и нет расчетной температуры. Теперь какой градус должна быть установлена в калькуляторе расчетная температура? Добавленный терморезистор составляет 0-300 ℃! Хотите измерить диапазон измерения терморезистора? Я думаю, что-то не так, пожалуйста, помогите!
Просто установите диапазон измерения на компьютере, чтобы он соответствовал полевому прибору. Это не имеет ничего общего со 170 градусами, 200 градусами, 300 градусами и т. д.
Это связано. Я изменил расчетную температуру в калькуляторе с 300℃ на 170℃. Когда расход составил 25%, он упал на 0,5 тонны в час!
Сигнал температуры, измеряемый терморезистором, подается на вычислитель. Эта температура является вашей расчетной температурой.
Что ж, это и есть настоящее измерение температуры! Это не та температура. Это рабочая температура дросселирующего устройства 170°С. Какова должна быть соответствующая расчетная температура?
Калькулятору нужен диапазон температур. Фактическая температура среды, измеренная по термическому сопротивлению, меняется в зависимости от условий среды.
Каков температурный диапазон? Используемый терморезистор от 0 до 300°С, рабочая температура дросселирующего устройства 170°С.
Я просмотрел инструкцию, ранее присланную мне производителем расходомера, и обнаружил, что измеренный расход не имеет ничего общего с расчетной температурой, а расчетная температура не имеет никакого отношения к диапазону измерения. Расчет компенсации температуры и давления относится только к температуре и давлению в реальном времени. Однако формула у каждого производителя может быть разной. Рекомендуется сходить к производителю по шильдику и спросить, и быстро все будет понятно.