Вопрос о выборе коэффициента перегрузки предохранительного клапана в условиях пожара

2017-12-15View Original

Thread Content

Уважаемые эксперты! У нас есть проблема, в решении которой нам нужна ваша помощь. Согласно стандарту API520, коэффициент перепрессии при пожаре составляет 21%. И на основе этого рассчитывается площадь выпуска предохранительного клапана. Однако некоторые проектные институты снижают этот показатель до 10% или 16% для расчета площади отверстия предохранительного клапана. Не знаю, какой именно коэффициент следует выбрать. Спасибо!
Reply #22017-12-18
Снизить до 10% или 16% для расчета площади выпуска предохранительного клапана — более осторожный подход. Нет проблем.
Reply #32017-12-19
Это связано с технологиями производства и материалами различных **устройств. В API допускается превышение давления в оборудовании при пожарных условиях на 21%, однако мы обычно выбираем значение в пределах 10–15%, что является более консервативным подходом, поскольку при испытаниях на герметичность резервуаров (трубопроводов) давление может превышать проектное значение, и такое превышение считается приемлемым
Reply #42017-12-20
Спасибо за ответ. Но разве использование 21% не безопаснее?
Reply #52017-12-20
При фиксированном проектном давлении устройства или трубопровода (максимальном рабочем давлении) чем меньше коэффициент перепрессования, тем более консервативным оно является. Например: проектное давление оборудования (максимально допустимое рабочее давление) составляет 5,0 МПа Г, а заданное давление срабатывания предохранительного клапана также равно 5,0 МПа Г. При превышении допустимого давления на 10% давление сброса после срабатывания предохранительного клапана будет равно 5,0 * (1 + 0,1) = 5,5 МПа Г ; При допустимом превышении давления в 21% давление сброса предохранительного клапана составляет 5*(1+0,21)=6,05 МПаГ. Поскольку проектное давление оборудования составляет всего 5,0 МПа Г, давление 6,05 МПа Г при сбросе, очевидно, оказывает на оборудование большее воздействие, чем 5,5 МПа Г.
Reply #62017-12-20
Раз уж так, зачем тогда устанавливать коэффициент перенапряжения? Может, взять 16% или 10% — и всё? К тому же, расчетное давление должно определяться после учета всех условий чрезмерного давления, верно?
Reply #72020-07-31
1) Когда давление в предохранительном клапане достигает установленного значения, он начинает работать, и его заслонка поднимается. Условия пожара, о которых говорит автор, при которых допускается перепрессия в 21%, означают, что при такой перепрессии клапан полностью открывается, обеспечивая номинальный расход рассеиваемого газа. 2) В условиях пожара давление быстро повышается; процесс перехода от 100% до 121% происходит очень быстро. 3) Почему предохранительные клапаны для пожарных ситуаций допускают перепрессию в 21%, а для непожарных — только в 10%? Думал ли автор поста над этим вопросом? Поскольку это предохранительный клапан, разработанный для защиты от пожаров, не желательно, чтобы он «часто срабатывал без причины».

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.