Thread Content
Уважаемые эксперты! У нас есть проблема, в решении которой нам нужна ваша помощь. Согласно стандарту API520, коэффициент перепрессии при пожаре составляет 21%. И на основе этого рассчитывается площадь выпуска предохранительного клапана. Однако некоторые проектные институты снижают этот показатель до 10% или 16% для расчета площади отверстия предохранительного клапана. Не знаю, какой именно коэффициент следует выбрать. Спасибо!
Снизить до 10% или 16% для расчета площади выпуска предохранительного клапана — более осторожный подход. Нет проблем.
Это связано с технологиями производства и материалами различных **устройств. В API допускается превышение давления в оборудовании при пожарных условиях на 21%, однако мы обычно выбираем значение в пределах 10–15%, что является более консервативным подходом, поскольку при испытаниях на герметичность резервуаров (трубопроводов) давление может превышать проектное значение, и такое превышение считается приемлемым
Спасибо за ответ. Но разве использование 21% не безопаснее?
При фиксированном проектном давлении устройства или трубопровода (максимальном рабочем давлении) чем меньше коэффициент перепрессования, тем более консервативным оно является. Например: проектное давление оборудования (максимально допустимое рабочее давление) составляет 5,0 МПа Г, а заданное давление срабатывания предохранительного клапана также равно 5,0 МПа Г. При превышении допустимого давления на 10% давление сброса после срабатывания предохранительного клапана будет равно 5,0 * (1 + 0,1) = 5,5 МПа Г ; При допустимом превышении давления в 21% давление сброса предохранительного клапана составляет 5*(1+0,21)=6,05 МПаГ. Поскольку проектное давление оборудования составляет всего 5,0 МПа Г, давление 6,05 МПа Г при сбросе, очевидно, оказывает на оборудование большее воздействие, чем 5,5 МПа Г.
Раз уж так, зачем тогда устанавливать коэффициент перенапряжения? Может, взять 16% или 10% — и всё? К тому же, расчетное давление должно определяться после учета всех условий чрезмерного давления, верно?
1) Когда давление в предохранительном клапане достигает установленного значения, он начинает работать, и его заслонка поднимается. Условия пожара, о которых говорит автор, при которых допускается перепрессия в 21%, означают, что при такой перепрессии клапан полностью открывается, обеспечивая номинальный расход рассеиваемого газа. 2) В условиях пожара давление быстро повышается; процесс перехода от 100% до 121% происходит очень быстро. 3) Почему предохранительные клапаны для пожарных ситуаций допускают перепрессию в 21%, а для непожарных — только в 10%? Думал ли автор поста над этим вопросом? Поскольку это предохранительный клапан, разработанный для защиты от пожаров, не желательно, чтобы он «часто срабатывал без причины».