Thread Content
Здравствуйте! Бензол является крайне опасным веществом, поэтому в цехах, где производится бензол, обязательно необходимо устанавливать датчики тревоги на его обнаружение. Но если в веществе уже присутствует бензол, нужно ли тогда также устанавливать датчики тревоги? Например, в бензине содержится бензол. Согласно спецификациям датчиков тревоги, можно рассчитать, что если уровень испарений бензина достигнет критического значения, это означает, что концентрация бензола превысила допустимые нормы. В таком случае необходимо установить датчик тревоги на бензол. Однако я не слышал о том, чтобы на предприятиях по производству бензина устанавливали такие датчики. С ситуацией с H2S всё похоже. Не знаю, как вы справляетесь с подобными ситуациями. Это устанавливается на основе эмпирических значений? Если произойдет авария, это будет ответственностью дизайнера?
Похоже, бензин испаряется легче, чем бензол. Поэтому достаточно установить сигнализацию на бензин
Если бы всё было так просто, то вообще не нужно было бы считать :(
Датчики тревоги в устройствах для производства бензина предназначены для обнаружения горючих газов (порог срабатывания не соответствует нижней границе взрывоопасности бензина, он значительно ниже). Порог срабатывания датчиков сероводорода также определяется в соответствии с нормами (не более 20 ppm; обычно срабатывание происходит уже при уровне свыше 10 ppm).
Вы можете рассчитать это согласно соответствующим требованиям: до того, как сигнализация на обнаружение горючих газов начнет подавать сигналы, концентрация бензола уже достигала минимального уровня, при котором необходимо включить сигнализацию. Согласно правилам, в таких случаях обязательно нужно устанавливать такую сигнализацию, но на месте её не установили.
В местах, где присутствуют горючие и токсичные газы, необходимо устанавливать устройства сигнализации. В нормативный документ был добавлен документ номер 116, имеющий такую же силу, как и сам норматив. Нижний предел сигнализации о наличии горючих газов обычно устанавливается в размере 25% от нижней границы предела взрывоопасности
В правилах тоже так требуется, сначала рассчитайте, исходя из содержания бензола в бензине. Посмотрите, соответствуют ли условиям для настройки датчика оповещения о бензине.
То, что вы называли расчетами, сейчас называется оценкой рисков. Здесь производится оценка на основе горючих газов (смеси нефтегазов), а не токсичных газов.
Изменились ли стандарты? Этот проект был выполнен в прошлом году, в течение года не занимались дизайном. Когда будет время, я ещё посмотрю.