Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем r02t 24.12.2017 в 15:59. Здравствуйте! В настоящее время между двумя зданиями класса А используется открытая каркасная конструкция. Расстояние между зданиями составляет 30,5 метров; между ними находятся дороги и свободные участки земли. Соответствует стандартам нефтехимической промышленности. Теперь нужно разместить два резервуара объемом по 500 кубических метров на открытой площадке между двумя заводскими зданиями. Можно ли это сделать? Вода из этих двух резервуаров предназначена для использования в одном из цехов. Следует ли учитывать расстояния между оборудованием только в зданиях класса А? Между зданиями класса А размещаются резервуары с водой. Как рассчитывать промежутки для предотвращения возгораний? В правилах по нефтехимической промышленности указана дистанция, исчисляемая от внешней стенки оборудования. Можно ли считать эту дистанцию начиная с внешней стенки оборудования на производственных площадках класса А, не учитывая при этом наличие резервуаров с водой?
Резервуар с водой также считается частью внешней оболочки устройства и является его составной частью. Параметры содержащейся в нем среды рассматриваются в соответствии с самыми строгими стандартами (класс А). Поскольку это резервуар с водой, его можно разместить на краю устройства; расстояние между ним и другими элементами устройства не имеет значения (главное — чтобы это соответствовало требованиям использования)