Thread Content
Раньше в проектах в качестве источника тепла в теплообменниках использовалась теплопроводящая жидкость при температуре 320 градусов. Сейчас, поскольку сторона А предоставляет только высокопроизводительный перегретый пар при давлении 10 МПа и температуре 540 градусов. Здесь хотел бы спросить у всех: какие моменты требуют особого внимания при использовании высокопроизводительного перегретого пара? Спасибо!
Используя этот пар для нагрева, вы точно не сможете достичь нужной температуры. Необходимо снизить температуру и давление, чтобы превратить пар в насыщенный, для нагрева. Для использования пара требуется специальная конструкция
Такое высокое давление — одна только мысль о нем кажется опасной.
Спасибо за напоминание сверху, но из-за технологических требований это всё равно нужно сделать. Мощность нагрева составляет примерно 1500 кВт. Пожалуйста, эксперты, помогите разрешить сомнения и проблемы!
Такой высокий избыток температуры — жаль тратить средства на снижение температуры и давления~~~ Хе-хе~~~ Если других пользователей нет, то остается только снижение температуры и давления
Посмотрите на среднее напряжение, а затем — на высокое. Всякая усталость.
Обратите внимание на проблему тепловых напряжений — если с ней возникнут проблемы, это будет серьезно. Других проблем, вероятно, не будет.
Трубы должны быть хорошо прогреты, иначе возникнет ударная волна; Для обратного слива лучше использовать клапаны типа Y ; Защита от ожогов, безопасность превыше всего.
Спасибо всем! Но действительно опыта использования нет, нужно глубже изучить*