Thread Content
На этапе детального проектирования я вижу, что в технической документации по проектированию фундамента указано, что расчеты безопасности выполняются на этом этапе. Почему же их нельзя было провести на предыдущем этапе? Является ли моя просьба о предоставлении информации о «размере утечки» обоснованной? Потому что я здесь не могу это вычислить. .
Вы рассчитываете предохранительный клапан для трубопровода? Или расчет предохранительного клапана на оборудовании? Как правило, расчеты и выбор предохранительных клапанов осуществляются на этапе детального проектирования; на этапе предварительного проектирования такая детальная проработка не проводится.
Согласно пункту 3.1 стандарта SHSG-033-2008 «Требования к проектированию фундаментов для нефтехимических установок», в документах, связанных с проектированием фундаментов для технологической части установки, должны быть представлены: основные данные технологического проекта, описание процесса, таблицы с условиями работы оборудования, списки трубопроводов, информация об оборудовании, диаграммы PFD, схемы потоков общих материалов UFD, схемы PID, таблицы с данными об оборудовании, а также спецификации и списки компонентов. В процессе разработки базовой конструкции в спецификации предохранительного клапана должны быть указаны условия эксплуатации и выбора, тип клапана, материалы и принадлежности. Раньше, при разработке базовых проектов, мы всегда учитывали объем сброса воздуха у предохранительных клапанов. Согласно пункту 2.2.5.2 стандарта SHSG-053-2011 «Требования к детальному проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических установок», на этом этапе необходимо определить диаметры труб входа и выхода у безопасных клапанов, размеры их горловины и т. д.
На этапе базового проектирования отсутствуют подробные параметры оборудования и регулирующих клапанов, поэтому расход воздуха у предохранительного клапана необходимо определить на этапе детального проектирования. Вот почему в примечаниях к карте данных предохранительного клапана была добавлена эта фраза.
На этапе проектирования основных конструкций уже была предоставлена таблица данных с информацией о предохранительных клапанах.
По мнению моих коллег, хотя существуют соответствующие стандарты, определяющие требования к детальной и предварительной разработке проекта, все же необходимо учитывать уровень детализации предварительной разработки вашего проекта, а также требования, связанные с передачей информации о проекте. Если при детальной разработке не требуется повторная проверка условий эксплуатации и характеристик оборудования, а также его размеров, то на этапе предварительной разработки уже достигнут высокий уровень детализации (обычно имеется специальный набор технологических рекомендаций или достаточное время для завершения предварительной разработки). В таком случае необходимо составить таблицу параметров, обеспечивающих безопасность выбранного варианта. Детальная разработка заключается лишь в подготовке документов для заказа товаров и проведения соответствующих закупок. Если же это не так, то детальная разработка превращается в сложную задачу по устранению возникающих проблем~~~
С процедурной точки зрения, на этапе проектирования основных конструкций необходима таблица данных с параметрами предохранительных клапанов. Хорошие поставщики — у них уже есть пакет технологий на этом этапе.