В циркулирующей воде много ила, уровень мутности высокий, прошу совета от экспертов

2018-01-10View Original

Thread Content

1. В системе циркулирующей воды в качестве дополнительной воды используется свежая вода. 2. В бассейнах охлаждающих башен установлено оборудование для электрохимической десульфатации и фильтрационное оборудование, что позволяет поддерживать концентрацию ионов кальция в циркулирующей воде на уровне 160–260 мг/л. 3. Не добавлялись ингибиторы коррозии и накипи, а также антибактериальные средства неоксидного типа; кроме того, не производилось регулярное удаление сточных вод. 4. На месте было обнаружено, что на стенах башни с холодной водой и резервуара для циркуляции воды, а также по краям этих емкостей и у опор происходит сильное размножение бактерий и водорослей. На наполнителях появились налеты, а на поверхности резервуара для фильтрации наблюдались черные кусковатые образования, вызванные бактериями и водорослями. 5. При чистке трубчатого аппарата водяного охлаждача происходит сильное накопление налета внутри труб, что затрудняет процедуру чистки и снижает эффективность теплообмена. 6. На поверхности воды плавают масляные пузыри. 7. Концентрация турбидности – 99. 8. Теперь необходимо изменить текущую ситуацию, прошу совета от экспертов
Reply #22018-01-10
Раньше у нас тоже были проблемы из-за воды из реки: приходилось трех месяцев проводить процедуру подкисления теплообменников, что мешало производству. После того как в качестве воды для охлаждения стала использоваться вода, полученная методом ультрафильтрации, ситуация значительно улучшилась
Reply #32018-01-10
У нас на заводе два бассейна: в одном ситуация нормальная, воду практически не нужно менять. Он покрывается водорослями почти за месяц, и его необходимо осушать для очистки. Обслуживается тем же производителем оборудования для обработки воды; у него температура воды часто выше
Reply #42018-01-11
Под заменой воды в охлаждающих башнях на воду, прошедшую ультрафильтрацию, имеется в виду использование воды, обработанной с помощью ультрафильтрационного устройства, в циркуляционной системе?
Reply #52018-01-11
Мы используем воду из Желтой реки — качество её очень плохое, её никогда не очищали и не обрабатывали специальным слоем. По сути, сброс сточных вод не разрешен. Увеличивает ли использование воды с процессом ультрафильтрации затраты на ваши охлаждающие башни?
Reply #62018-01-11
Не могли бы вы подсказать, как его обычно обслуживают?
Reply #72018-01-11
Необходимо добавлять ингибиторы накипи и антибактериальные средства. Кроме того, в случае необходимости непрерывной сброса стоков, требуется установить дополнительную систему фильтрации.
Reply #82018-01-11
У нас маленький бассейн, мы используем водопроводную воду. Это производители снаружи регулярно приходят для добавления вещества. Даже так, производитель приезжает каждый месяц, чтобы выкачать воду и провести очистку этого пруда
Reply #92018-01-11
Экологический контроль строгий, сброс стоков запрещен, имеется система фильтрации
Reply #102018-01-11
Мы — крупная нефтехимическая компания, для полной очистки придётся ждать остановки производства
Reply #112018-01-11
Тогда остается только обратиться к квалифицированным и компетентным производителям в сфере технического обслуживания циркулирующей воды для оценки работ по обслуживанию
Reply #122018-01-11
Разумно ли поручить техническое обслуживание при циклической работе квалифицированным производителям систем водоочистки? Мы — крупная нефтехимическая компания
Reply #132018-01-11
В вашем бассейне в основном водоросли; стоит добавить средства для дезинфекции. Когда водорослей не будет, условия в бассейне будут лучше. Если в бассейне есть грязь, она также оседает на дно, и это не будет представлять серьезной проблемы (при условии, что бассейн достаточно глубок или что насос расположен далеко от дна, чтобы грязь могла оседать в каналах)
Reply #142018-01-12
1. Судя по вашему описанию, в вашей циркулирующей воде, вероятно, много биологического водорослевого ила. 2. На поверхности есть загрязнения маслом; это, вероятно, связано с утечкой в охладителе циркулирующей воды. Органические вещества попадают в систему циркулирующей воды, что способствует росту водорослей. 3. Для обслуживания циркулирующей воды в первую очередь необходимо избегать утечек, для чего требуется усилить контроль; во-вторых, следует выбирать качественных производителей химикатов и добавлять их с учетом особенностей циркулирующей воды; в-третьих, важно контролировать работу фильтров. В-четвертых, нельзя произвольно увеличивать количество устройств охлаждения с использованием циркулирующей воды, превышая расчетную нагрузку и снижая скорость потока воды; это также способствует росту водорослей.
Reply #152018-01-12
Необходимо добавить ингибиторы образования накипи, антибактериальные средства и средства для удаления ила. При такой высокой мутности, если у вас есть система фильтрации, она может перестать функционировать. В нашем заводе для пополнения воды используется чистая вода; степень мутности воды при этом составляет менее 1. Есть ли у вас система удаления отходов на дне бассейна?
Reply #162018-01-12
Как уже говорили великие мастера ранее, нужно добавлять ингибиторы образования накипи, антибактериальные средства и так далее. При периодической сбросе вода, выходящая наружу, собирается обратно и проходит через систему ультрафильтрации. Если совсем не допускать отстой, то над концентрированной водой после ультрафильтрации устанавливают устройство для испарения (трехэтапное), и тогда вообще не будет сточных вод; при этом образуется некоторое количество твердых отходов
Reply #172018-01-12
При обработке циркулирующей воды также необходимо уделять внимание общему содержанию фосфора и железа. Общее содержание железа в воде включает в себя как гелеобразное железо, так и ионы ферроза. Коллоидное железо представляет собой трехвалентное железо, которое обычно находится в коллоидном состоянии в воде в виде гидроксида железа или гидратов оксидов железа. В системах циркуляционной воды на поверхности водяных радиаторов оседает грязь, обладающая высокой адгезией и трудноудаляемой; это может привести к коррозии под налетом. Часть коллоидного железа может быть удалена в процессах предварительной коагуляции и осаждения. Ионы феррита являются растворимыми ионами; в системах циркулирующей воды они способствуют кристаллизации и осаждению карбоната кальция. При использовании фосфатных стабилизаторов может образовываться грязь из феррит-фосфата, обладающая высокой адгезией; кроме того, это служит источником питания для бактерий железа. Требуется, чтобы общее содержание железа было не более 1,0 мг/л. Общее содержание фосфора: общее содержание фосфора – это суммарное количество фосфора в воде. Чрезмерное содержание фосфора приводит к чрезмерному росту водорослей и эвтрофикации водоемов. Уровень общего содержания фосфора в циркулирующей воде служит показателем для определения количества фосфорсодержащих средств, предназначенных для предотвращения образования отложений и коррозии. Если добавляется слишком мало таких средств, они не смогут выполнять свою функцию. Если же их добавлять слишком много, органический фосфор в воде может превращаться в фосфаты, что приводит к образованию отложений. Показатель: 6–12 млн/м³.
Reply #182018-01-14
Есть возможность сброса сточных вод, но практически это не разрешается из-за высокого давления на очистные сооружения
Reply #192018-01-18
Неизвестно качество воды, используемой для дополнительного полива. Предлагаю три рекомендации: 1) Если в циркулирующей воде много ила, это означает активное размножение микроорганизмов. Необходимо учащать процедуры дезинфекции, применяя поочередно окислительные и неокислительные дезинфицирующие средства. При использовании неокислительных средств необходимо также добавлять средства для удаления ила; после 24 часов такого обработки вода должна быть полностью заменена; 2. Усилить управление системой вспомогательной фильтрации: регулярно проводить обратную промывку этой системы, проверять данные анализа качества воды на входе и выходе из фильтра. Если эффективность фильтрации недостаточная, следует рассмотреть возможность замены фильтрующего материала или его полной очистки ; 3. Регулярно проверяйте всю систему циркулирующей воды на наличие утечек, своевременно устраняйте их, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение качества воды.
Reply #202018-01-18
Спасибо за совет. Можете ли вы порекомендовать какие-нибудь эффективные фунгициды?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.