Thread Content
Здравствуйте, у меня есть вопрос, который я хотел бы обсудить с вами. Выходные трубопроводы двух предохранительных клапанов нашего завода соединены между собой, после чего формируется единый главный трубопровод. Однако выходные трубопроводы этих клапанов соединены вертикально (по принципу тройника). Эта форма кажется немного неуклюжей, но невозможно найти законодательные основания для возражений против такого дизайна. У кого-нибудь есть хорошие предложения?
Посмотрите, есть ли соответствующие требования в правилах проектирования промышленных металлических труб.
Стандарты я знаю, но не вижу ничего соответствующего.
HG 50570.2-1995 Установка и выбор предохранительных клапанов 13 Проектирование трубопроводов, ведущих от предохранительных клапанов 13.0.3 Сброс в замкнутую систему 13.0.3.1 Трубопроводы для сброса предохранительных клапанов должны иметь уклон в направлении главного трубопровода; следует избегать использования изгибов в форме мешка. Если этого невозможно избежать, необходимо установить на минимальном уровне легкодоступный клапан для сброса жидкости. Для газов, склонных к конденсации, в нижней части устанавливаются трубы для нагрева паром, чтобы предотвратить скопление жидкости. 13.0.3.2 Соединение выпускной трубы с главной трубой должно осуществляться путем вставки её под углом 45º сверху или сбоку от главной трубы, в направлении потока. Это позволяет не только предотвратить попадание конденсата из главного трубопровода в вспомогательные трубопроводы, но и снизить падение давления в системе.
Лучше подключать под углом 45 градусов к основному трубопроводу.