В Регламенте по проектированию нефтехимических предприятий, версия 2008 года, расстояние между резервуарами с жидким аммиаком и зданиями классов Д и Е
Thread Content
Как указано в заголовке, на практике в работе по обеспечению безопасности у меня возникла проблема. На одном из нефтехимических заводов предусмотрено строительство здания для прессования осадка (класс Д-Е). Во время нормальной работы в этом здании нет персонала, который бы там находился. Рядом с зданием планируется разместить резервуар с жидким аммиаком объемом около 68 кубических метров. У этого резервуара нет прямой связи с зданием для прессования осадка. Согласно каким правилам должна быть определена безопасная дистанция между ними? В «Стандарте пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий» GB50160-2008 соответствующих положений не найдено, однако в «Стандарте пожарной безопасности зданий» GB50016-2014 имеется требование, предусмотренное в пунктах 4.3.7/4.4.1. Однако требования к нефтехимическим заводам довольно специфичны: безопасные расстояния между различными устройствами и оборудованием сильно отличаются от тех, что предусмотрены в строительных нормах. После обсуждений с коллегами было решено, что использование строительных норм здесь нецелесообразно. В итоге было решено просто обеспечить безопасное расстояние для эксплуатации и технического обслуживания оборудования внутри здания, однако соответствующих оснований для этого не было найдено. Из этого возникает вопрос: согласно каким нормам должна определяться безопасная дистанция между установками и резервуарами категорий А и Б и установками или зданиями категорий Д и Е в рамках правил, касающихся нефтехимической промышленности? Надеюсь на ответ от эксперта, желательно с обоснованием2. При строительстве предприятий нефтехимической отрасли должны соблюдаться нормы, предусмотренные для этой отрасли. Независимо от того, происходит ли расширение предприятия или строится его вторая очередь, всегда следует руководствоваться нормами нефтехимической отрасли. Только в тех случаях, когда в этих нормах нет указаний, можно использовать нормы строительства в качестве ориентира; однако это не является обязательным.
3. Что касается зданий для прессования осадка, то сначала необходимо определить, будет ли пожар влиять на производственную деятельность всего предприятия или только на часть процессов производства. Можно говорить о прекращении производства в целом (1), о прекращении работы только некоторых установок (2) или о том, что пожар совсем не повлияет на производство (3). Если пожар не влияет на производство, то такое здание не относится к категории объектов высокой или региональной важности. В таком случае достаточно руководствоваться нормами, касающимися зданий типа Б и расстояний между ними, согласно стандарту GB50016-2014-4.2.1-15M. 15 м 4.