Thread Content
В траншее для труб проходят паровые трубы, но сливать конденсат некуда. Можно ли поднять его из траншеи на землю для дренажа? Глубина траншеи около -2,5м, паропровод DN25, 0,5МПа. Боюсь гидроудара. Есть ли какое-нибудь решение? ?
Паровые трубы можно использовать для антикоррозионной и теплоизоляции за счет устранения конденсата. Если антикоррозийная и теплоизоляция установлена отдельно, ее можно засыпать грунтом. Для справки.
Как можно сбросить воду, увлеченную паром, от нижнего уровня к верхнему? Выкопайте нижнюю яму рядом с трубой, чтобы осушить ее.
Ты можешь это сделать. На дорогах нашего парка я видел подземные паровые трубы, отводящие конденсат. Ловушку подключают к самой нижней точке на дне траншеи, а затем от дна до земли протягивают трубу для дренажа. Выберите ловушку с более высоким противодавлением.
У меня такое же мнение, как и на 4 этаже. Передняя часть ловушки находится под давлением. Если траншея длиной 2,5 метра прижата к земле, значит, давления нет.~~~
Это традиционная конструкция. Трубопровод отвода конденсата подсоединяется к сливному крану и затем выдвигается на землю для сброса без давления. Следует отметить, что при наличии воды на земле обратите внимание на слой утеплителя и фундамент.
Многие подземные резервуары для растворителей с обогревом пара устроены таким образом, но это не идеально, так как зимой легко замерзнуть.
Все трубы с рубашкой в бассейне с серой такие, и это нормально.