Thread Content
В реакторе для прижима материала используется сжатый воздух (водный), давление составляет 0,2 МПа. Необходимо ли устанавливать предохранительный клапан на реакторе? Можно ли направить сброс предохранительного клапана в систему выхлопных газов на заводе?
Посмотрите, нет ли ядовитых газов; согласно стандартам безопасности, отходящие газы должны находиться в абсорбционной башне.
На обычных реакторах всегда устанавливаются предохранительные клапаны. У нас трубопровод для сброса давления от предохранительного клапана соединяется с трубопроводом для сброса отходящих газов; затем эти трубопроводы объединяются в один специальный канал, который ведет к устройству для обработки отходящих газов
По какому уровню давления спроектирован котел? Если значение превышает 0,2 МПа значительно, то даже при наличии предохранительного клапана он не сработает~~~
Существует два вида установки предохранительных клапанов: один предназначен для обеспечения безопасности резервуара, а другой — для обеспечения безопасности технологических параметров. Это происходит лишь потому, что реактор выдерживает высокое давление; однако предохранительный клапан не обязательно должен иметь такую же способность к выдерживанию давления, как и реактор. Его параметры могут соответствовать условиям технологического процесса.
Если допустимое давление в котле превышает максимальное давление воздуха (на выходе из компрессора), то предохранительный клапан устанавливать не требуется; в противном случае он обязателен