Thread Content
Холодильник, охлаждаемый аммиаком, не справляется с понижением температуры: во внутренней части кулера циркулирует вода, а во внешней — аммиак; именно вода используется для охлаждения аммиака. В последнее время температура аммиака при выходе из кулера слишком высока. Есть ли у кого-нибудь способы снизить её (без простоя, поскольку кулер нельзя отключать)? Спасибо, баллы!
Достаточно просто поменять местами кожуховую и трубчатую части
Сейчас расскажу, как их поменять при использовании, а потом — как заменить трубопроводы
Раньше для охлаждения с использованием аммиака применялось сжатие и повышение давления; при охлаждении с использованием циркулирующей воды, если охлаждение не происходит, это может означать наличие большого количества грязи в оборудовании или повышение температуры воздуха. Если не прекращать работу оборудования, рекомендуется на короткое время использовать метод охлаждения путем распыления воды на само оборудование и соединительные трубопроводы — это может частично компенсировать проблему
При условии непрерывной работы и отсутствия демонтажа охладителя
Аммиак проходит по внутренней трубке, а вода для охлаждения — по внешней
Изменилась ли температура аммиакового раствора в охладителе? Снизить расход аммиачной воды, осуществлять выпуск газов с верхней точки охладителя, увеличить расход охлаждающей воды, связаться с отделом энергоснабжения для снижения температуры охлаждающей воды.
Информации слишком мало, многие факторы можно только предполагать, поэтому ответы будут беспорядочными, и собрать полезные данные будет сложно. Почему температура не падает? Увеличить количество материала? Повышение температуры? Накипь на поверхности теплообмена? Или это из-за отсутствия конденсации, что приводит к снижению площади теплообмена? Даже датчики температуры изменились?
Повысить давление в системе циркулирующей воды, проверить, нет ли воздуха на стороне теплообменника, где циркулирует вода. Использовать охладитель с максимальной эффективностью. Если прекратить работу невозможно, можно снизить температуру путем распыления воды на трубопроводах или демонтажа части изоляции трубопроводов
Можно ли снизить температуру циркулирующей воды? Если это невозможно, можно рассмотреть возможность увеличения давления воды при её подаче.
Можно ли использовать циркуляционное охлаждение с той стороны, где находится аммиак?
Снизить температуру воды на входе в циркуляционную систему, уменьшить разницу температур между входом и выходом циркулирующей воды, увеличить объем циркулирующей воды
Что не понятно? Как осуществляется циркуляционное охлаждение аммиакового раствора
У вас слишком мало условий, поэтому я кратко изложу свое понимание:
У вас слишком мало условий, поэтому я кратко изложу свое понимание: 1. Если увеличивается количество аммиаковой воды, необходимо снизить ее количество, увеличить объем циркулирующей воды или обратиться в отдел энергоснабжения для снижения температуры циркулирующей воды. 2. Если из-за налета на теплообменнике сокращается площадь его поверхности для теплообмена, необходимо повысить давление циркулирующей воды; при ремонте следует устранить налет. 3. Если из-за ненагреваемого газа внутри теплообменника сокращается площадь его поверхности для теплообмена, необходимо выпустить газ и внимательно наблюдать за ситуацией. 4. Если причина заключается в чрезмерно высокой температуре самой аммиаковой воды, необходимо снизить ее температуру или количество
Если у теплообменника образовался налет, как повысить давление циркулирующей воды? Нужно ли закрыть клапан выхода циркуляционной воды из теплообменника?
Свяжитесь с машинным цехом, чтобы узнать давление в системе циркуляционной воды
Хе-хе, пока что только вариант с внешним орошением кажется наиболее осуществимым.
При слишком высокой температуре следует увеличить объем воды в циркуляции; можно также использовать распыление аммиакового раствора во входных и выходных трубопроводах