Расчет теплообменника

2018-04-17View Original

Thread Content

Температура водяного тумана снижается с 50 градусов Цельсия до 40 градусов Цельсия; скорость потока воздуха составляет 10 метров в секунду. При расчете площади теплообмена следует использовать значение 10 метров в секунду, или же необходимо привести скорость потока воды к значению, характерному для жидкости?
Reply #22018-04-17
Ручный расчет площади теплообмена? Или снова расчеты с помощью программ вроде HTRI? Вам следует определять количество, а не скорость потока.
Reply #32018-04-17
Чистое охлаждение путем снижения температуры можно осуществлять с учетом указанной вами скорости потока; конденсация же — это уже другой процесс, и речь не идет просто о преобразовании в жидкое состояние
Reply #42018-04-17
Вам нужна депигментация дымовых газов или конденсация пара?
Reply #52018-04-17
Есть конденсация, есть снижение температуры: следует ли рассчитывать их отдельно или объединить в расчетах по конденсации?
Reply #62018-04-21
Всё тот же вопрос: температура водяного тумана снижается с 50 градусов Цельсия до 40 градусов Цельсия; скорость потока воздуха составляет 10 метров в секунду; концентрация водяного тумана — 0,5 кг/м³. Температура охлаждающей воды — 30 градусов Цельсия. Необходимо рассчитать площадь трубчатого теплообменника. Способ ручных расчетов следующий: 1. Определить количество газа и жидкости данного вещества при двух температурах, то есть количество воды и водяного пара при 50 и 40 градусах Цельсия. Затем определить количество пара, который конденсируется при изменении температуры. Если присутствует воздух, необходимо также определить его количество; 2. Сбор параметров воды и водяного пара при качественной температуре, а также воздуха (если он присутствует) ; 3. Расчет общего количества теплоты, которое необходимо устранить ; 4. Расчет средней разницы температур ; 5. Расчет коэффициента теплопередачи по пленке ; 6. Расчет коэффициента общей теплопередачи ; 7. Расчет общей площади теплопередачи ; 8. Расчет потерь на сопротивление. Что касается определения количества материала, то, по моему мнению, при температуре 50 градусов Цельсия плотность водяного пара составляет 0,083 кг/м³. Вода в водяном тумане следует считать жидкостью; количество конденсата должно рассчитываться на основе изменений количества водяного пара. Не знаю, сколько в вышеизложенном может быть упущений и ошибок; прошу уважаемых преподавателей подсказать мне.
Reply #72018-04-27
1. Определить количество газа и жидкости этого вещества при двух температурах, а именно количество воды и водяного пара при 50 градусах Цельсия и 40 градусах Цельсия. Далее необходимо определить количество пара, конденсирующегося при изменении температуры. Если присутствует воздух, необходимо также определить его количество; 2. Сбор параметров воды и водяного пара при качественной температуре, а также воздуха (если он присутствует) ; 3. Расчет общего количества теплоты, которое необходимо устранить ; 4. Расчет средней разницы температур ; 5. Расчет коэффициента теплопередачи по пленке ; 6. Расчет коэффициента общей теплопередачи ; 7. Расчет общей площади теплопередачи ; 8. Расчет потерь на сопротивление.
Reply #82018-05-03
С алгоритмом проблем нет, проблема в расчете общего коэффициента теплопередачи. Как правило, при установлении соотношений для скорости потока используется тот же параметр, на основе которого и производится расчет, достаточно лишь найти такие соотношения, которые будут согласованы между собой. Однако на практике, в процессе производства, результаты расчетов с использованием соответствующих формул могут оказаться завышенными, по крайней мере, это касается процесса теплообмена при кипении.
Reply #92018-05-05
Спасибо, надеюсь получить больше советов и больше общаться.
Reply #102018-10-11
Расчет потенциальной и явной теплоты: кто знает, насколько может отличаться значение K при расчете потенциальной теплоты от значения K при расчете явной теплоты (можно указать примерное соотношение в виде множителя)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.