Thread Content
Температура водяного тумана снижается с 50 градусов Цельсия до 40 градусов Цельсия; скорость потока воздуха составляет 10 метров в секунду. При расчете площади теплообмена следует использовать значение 10 метров в секунду, или же необходимо привести скорость потока воды к значению, характерному для жидкости?
Ручный расчет площади теплообмена? Или снова расчеты с помощью программ вроде HTRI? Вам следует определять количество, а не скорость потока.
Чистое охлаждение путем снижения температуры можно осуществлять с учетом указанной вами скорости потока; конденсация же — это уже другой процесс, и речь не идет просто о преобразовании в жидкое состояние
Вам нужна депигментация дымовых газов или конденсация пара?
Есть конденсация, есть снижение температуры: следует ли рассчитывать их отдельно или объединить в расчетах по конденсации?
Всё тот же вопрос: температура водяного тумана снижается с 50 градусов Цельсия до 40 градусов Цельсия; скорость потока воздуха составляет 10 метров в секунду; концентрация водяного тумана — 0,5 кг/м³. Температура охлаждающей воды — 30 градусов Цельсия. Необходимо рассчитать площадь трубчатого теплообменника. Способ ручных расчетов следующий: 1. Определить количество газа и жидкости данного вещества при двух температурах, то есть количество воды и водяного пара при 50 и 40 градусах Цельсия. Затем определить количество пара, который конденсируется при изменении температуры. Если присутствует воздух, необходимо также определить его количество; 2. Сбор параметров воды и водяного пара при качественной температуре, а также воздуха (если он присутствует) ; 3. Расчет общего количества теплоты, которое необходимо устранить ; 4. Расчет средней разницы температур ; 5. Расчет коэффициента теплопередачи по пленке ; 6. Расчет коэффициента общей теплопередачи ; 7. Расчет общей площади теплопередачи ; 8. Расчет потерь на сопротивление. Что касается определения количества материала, то, по моему мнению, при температуре 50 градусов Цельсия плотность водяного пара составляет 0,083 кг/м³. Вода в водяном тумане следует считать жидкостью; количество конденсата должно рассчитываться на основе изменений количества водяного пара. Не знаю, сколько в вышеизложенном может быть упущений и ошибок; прошу уважаемых преподавателей подсказать мне.
1. Определить количество газа и жидкости этого вещества при двух температурах, а именно количество воды и водяного пара при 50 градусах Цельсия и 40 градусах Цельсия. Далее необходимо определить количество пара, конденсирующегося при изменении температуры. Если присутствует воздух, необходимо также определить его количество; 2. Сбор параметров воды и водяного пара при качественной температуре, а также воздуха (если он присутствует) ; 3. Расчет общего количества теплоты, которое необходимо устранить ; 4. Расчет средней разницы температур ; 5. Расчет коэффициента теплопередачи по пленке ; 6. Расчет коэффициента общей теплопередачи ; 7. Расчет общей площади теплопередачи ; 8. Расчет потерь на сопротивление.
С алгоритмом проблем нет, проблема в расчете общего коэффициента теплопередачи. Как правило, при установлении соотношений для скорости потока используется тот же параметр, на основе которого и производится расчет, достаточно лишь найти такие соотношения, которые будут согласованы между собой. Однако на практике, в процессе производства, результаты расчетов с использованием соответствующих формул могут оказаться завышенными, по крайней мере, это касается процесса теплообмена при кипении.
Спасибо, надеюсь получить больше советов и больше общаться.
Расчет потенциальной и явной теплоты: кто знает, насколько может отличаться значение K при расчете потенциальной теплоты от значения K при расчете явной теплоты (можно указать примерное соотношение в виде множителя)