【Вентиляция и кондиционирование】Задание на день 20180417

2018-04-17View Original

Thread Content

Как определяется минимальный объем свежего воздуха для системы кондиционирования? Ответ: (1) Количество свежего воздуха, соответствующее санитарным требованиям. (2) Количество свежего воздуха, необходимое для пополнения объема воздуха, удаляемого в местах с локальной вентиляцией, и для поддержания положительного давления в помещениях с кондиционированием воздуха. (3) Количество свежего воздуха должно составлять не менее 10% от общего объема воздуха, поступающего в систему. (4) В качестве минимального значения количества свежего воздуха для системы берется наибольшее из значений, указанных выше
Reply #22018-04-17
Как определяется минимальный объем свежего воздуха для системы кондиционирования? 1. Определяется на основе минимального объема свежего воздуха на человека * количество людей. 2. Определяется на основе утечек через щели + локальной вентиляции
Reply #32018-04-17
1. Определяется на основе минимального объема свежего воздуха на человека * количество людей.
2. Определяется на основе утечек через щели + локальной вентиляции. Берется наибольшее из этих двух значений
Reply #42018-04-17
1. Определяется на основе минимального объема свежего воздуха на человека * количество людей. 2. Определяется на основе утечек через щели + локальной вентиляции. Берется наибольшее из этих значений; это предусмотрено в «Стандарте проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в гражданских зданиях GB 50736-2012».
Reply #52018-04-17
В зависимости от места использования объем свежего воздуха, необходимый на человека в час, различается; обычно это 30 кубических метров в час. Для определения объема свежего воздуха также учитывается количество циклов вентиляции. Затем из следующих значений выбирается наибольший показатель: 1) объем свежего воздуха на человека в час, 2) объем свежего воздуха, необходимый для вентиляции, 3) объем свежего воздуха, необходимый для поддержания положительного давления в помещении. Именно этот наибольший показатель и будет использоваться в качестве параметра для системы вентиляции
Reply #62018-04-17
1. Требования к санитарии (минимальный объем свежего воздуха на человека); 2. Необходимость снижения концентрации вредных веществ ; 3. Минимальное количество циклов вентиляции помещения ; 4. не менее 10% от общего объема поставок ;
Reply #72018-04-17
1. Объем свежего воздуха на человека в час
2. Объем воздуха для вентиляции
3. Объем свежего воздуха для поддержания положительного давления в комнате
Выбрать наибольший из этих показателей в качестве объема свежего воздуха для системы
Reply #82018-04-17
1. Определяется на основе минимального объема свежего воздуха на человека * количество людей. 2. Определяется на основе утечек через щели + локальной вентиляции. Берется наибольшее из этих значений; это предусмотрено в «Стандарте проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в гражданских зданиях GB 50736-2012».
Reply #92018-04-17
Проще говоря, когда речь идет о объеме свежего воздуха в кондиционере, обычно предъявляются два требования: во-первых, поддержание положительного давления, во-вторых, соблюдение санитарных норм.
Reply #102018-04-17
1. Требования к санитарии (минимальный объем свежего воздуха на человека); 2. Необходимость снижения концентрации вредных веществ ; 3. Минимальное количество циклов вентиляции помещения ; 4. не менее 10% от общего объема поставок ;
Reply #112018-04-17
1. Требования к санитарии (минимальный объем свежего воздуха на человека); 2. Необходимость снижения концентрации вредных веществ ; 3. Минимальное количество циклов вентиляции помещения ; 4. не менее 10% от общего объема поставок ; Объем свежего воздуха: в общем, требуются два условия — первое: поддержание положительного давления, второе: соблюдение санитарных норм. Если речь идет о объеме циркулирующего воздуха, то обычно рассчитывают количество циклов вентиляции. Разные архитектурные среды имеют разные требования. Вентиляция обычно также учитывается как количество циклов вентиляции, конечно же, при этом учитывается и локальная вытяжка воздуха. Объем воздуха, вытягиваемого наружу, обычно рассчитывается как процент от объема свежего воздуха, поскольку необходимо поддерживать определенное давление
Reply #122018-04-17
Объем свежего воздуха в кондиционерах, как правило, должен обеспечивать положительное давление и соответствовать санитарным требованиям. Конкретно: 1. Определяется на основе минимального объема свежего воздуха на человека × количество людей ; 2. Определить максимальное из двух значений: утечка через щели + локальная вентиляция.
Reply #132018-04-17
(1) Количество свежего воздуха, необходимое для соблюдения санитарных норм. (2) Количество свежего воздуха, требуемое для пополнения объема воздуха, удаляемого в местах с локальной вентиляцией, и для поддержания положительного давления в помещениях с кондиционированием воздуха. (3) Это значение должно составлять не менее 10% от общего объема воздуха, поступающего в систему. (4) В качестве минимального значения для системы берется наибольшее из этих трех значений
Reply #142018-04-17
1. Требования к санитарии (минимальный объем свежего воздуха на человека); 2. Необходимость снижения концентрации вредных веществ ; 3. Минимальное количество циклов вентиляции помещения ; 4. не менее 10% от общего объема поставок ;
Reply #152018-04-17
(1) Количество свежего воздуха, необходимое для соблюдения санитарных норм. (2) Количество свежего воздуха, требуемое для пополнения объема воздуха, удаляемого в местах с локальной вентиляцией, и для поддержания положительного давления в помещениях с кондиционированием воздуха. (3) Это значение должно составлять не менее 10% от общего объема воздуха, поступающего в систему. (4) В качестве минимального значения для системы берется наибольшее из этих трех значений
Reply #162018-04-17
1. Требования к санитарии (минимальный объем свежего воздуха на человека); 2. Необходимость снижения концентрации вредных веществ ; 3. Минимальное количество циклов вентиляции помещения ; 4. не менее 10% от общего объема поставок ; Объем свежего воздуха: в общем, требуются два условия — первое: поддержание положительного давления, второе: соблюдение санитарных норм. Если речь идет о объеме циркулирующего воздуха, то обычно рассчитывают количество циклов вентиляции. Разные архитектурные среды имеют разные требования. Вентиляция обычно также учитывается как количество циклов вентиляции, конечно же, при этом учитывается и локальная вытяжка воздуха. Объем воздуха, вытягиваемого наружу, обычно рассчитывается как процент от объема свежего воздуха, поскольку необходимо поддерживать определенное давление
Reply #172018-04-17
Последнее редактирование сделал пользователь «Луна на родине круглая» 17.04.2018 в 17:48. (1) Количество свежего воздуха, необходимое для соблюдения санитарных норм. (2) Количество свежего воздуха, требуемое для компенсации объема местного вытяжного воздуха и поддержания положительного давления в кондиционируемом помещении. (3) Не должно быть меньше 10% от общего объема подаваемого в систему воздуха. (4) В качестве минимального количества свежего воздуха для системы следует взять наибольшее из трех указанных значений
Reply #182018-04-17
Последнее редактирование сделал пользователь «Луна на родине круглая» 17.04.2018 в 17:48. (1) Количество свежего воздуха, необходимое для соблюдения санитарных норм. (2) Количество свежего воздуха, требуемое для компенсации объема местного вытяжного воздуха и поддержания положительного давления в кондиционируемом помещении. (3) Не должно быть меньше 10% от общего объема подаваемого в систему воздуха. (4) В качестве минимального количества свежего воздуха для системы следует взять наибольшее из трех указанных значений
Reply #192018-04-17
(1) Количество свежего воздуха, соответствующее санитарным требованиям. (2) Количество свежего воздуха, необходимое для пополнения объема воздуха, удаляемого в местах с локальной вентиляцией, и для поддержания положительного давления в помещениях с кондиционированием воздуха. (3) Это значение должно быть не меньше 10% от общего объема воздуха, поступающего в систему. (4) В качестве минимального значения для системы берется наибольшее из этих трех значений
Reply #202018-04-17
1. Определяется на основе минимального объема свежего воздуха на человека * количество людей. 2. Определяется на основе утечек через щели + локальной вентиляции. Берется наибольшее из этих значений; это предусмотрено в «Стандарте проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в гражданских зданиях GB 50736-2012».

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.