HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Включаются ли резервуары в зоне оборудования в счет промежуточных резервуаров? ? Речь идет о резервуаре промежуточного хранения, который является частью установки, и его не обязательно защищать...

2018-04-23View Original

Thread Content

Включаются ли резервуары в зоне оборудования в счет промежуточных резервуаров? ? Речь идет о резервуаре промежуточного хранения, который является частью установки; можно ли в таком случае не строить противопожарный вал?
Reply #22018-04-23
Центральный резервуар обычно представляет собой резервуар для хранения полуфабрикатов, получаемых на этапе производственного процесса. Он относится к цехам по хранению и транспортировке. Необходимость в строительстве противопожарных барьеров определяется в зависимости от свойств хранимого вещества
Reply #32018-04-23
Лучше не считать его резервуаром установки, а мерным резервуаром.
Reply #42018-04-24
У меня это промежуточный резервуар для хранения метанола, используемого в процессе регенерации смолы при обработке сточных вод; его объем составляет несколько кубических метров. Считается ли это объектом производственного назначения? Можно не устанавливать пожарный вал? Великий герой
Reply #52018-04-24
Можно ли не устанавливать пожарный вал, если это будет ёмкость для измерения? ? ? Разрешено ли это по правилам? Пожалуйста, подскажите эксперт: у меня это промежуточный резервуар для хранения метанола, используемого при регенерации смолы в процессе обработки сточных вод. Его объем составляет несколько кубических метров. Считается ли это объектом производственного назначения? Можно не устанавливать пожарный вал? Великий герой
Reply #62018-04-25
В вашей ситуации можно не настраивать защитный барьер
Reply #72018-04-25
Почему? Все другие строго соблюдают правила — без их соблюдения ничего не получится. Уважаемый, есть ли у вас какие-нибудь нормативные основания?
Reply #82018-04-26
При изготовлении таких ёмкостей я не устанавливал противопожарный барьер
Reply #92018-04-26
Как же пожарные туда проникли? Великий герой
Reply #102018-04-27
Ни в коем случае не следует определять его как промежуточный резервуар: согласно правилам строительства 3.3.6-1, для объектов категорий А и Б объем такого резервуара не должен превышать объем, необходимый на одну сутки. 3.3.7 Для категории С объем не должен превышать 5 м³.
Reply #112018-06-20
3.3.6-1 относится к промежуточному складу, который отличается от промежуточного резервуара
Reply #122020-06-12
Центральный резервуар обычно представляет собой резервуар для хранения полуфабрикатов, получаемых на этапе производственного процесса. Он относится к цехам по хранению и транспортировке. Необходимость в строительстве противопожарных барьеров определяется в зависимости от свойств хранимого вещества
Reply #132021-11-19
У резервуаров устройства также необходимо устанавливать противопожарные дамбы; Вокруг промежуточного резервуара необходимо установить водонепроницаемый барьер, также существуют требования к объему хранящейся жидкости.
Reply #142021-11-19
Требуется ли дамба против пожара и для резервуаров установки объемом менее 100 кубических метров? В правилах нефтехимической промышленности не указано, каково должно быть количество продукта в промежуточных резервуарах?
Reply #152021-12-18
1. Определение группы резервуаров установки см. в пункте 2.0.18 Правил нефтехимической промышленности; 2. Согласно двум пунктам правила 5.2.22 по химической промышленности, а также таблице 5.2.1, резервуары с горючими жидкостями объемом менее 1000 могут размещаться внутри установки без необходимости соблюдения требований к объектам хранения и транспортировки (таких как противопожарные дамбы, расстояния между резервуарами, расстояния между резервуарами и противопожарными дамбами и т. д.) ; Однако если речь идет о резервуарах с горючими жидкостями объемом более 1000, их следует размещать на краю установки, с соблюдением требований к объектам хранения и транспортировки (таких как противопожарные валы, расстояние между резервуарами, расстояние между резервуарами и противопожарными валами и т. д.)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.