Если вы нажмете кнопку аварийного останова на DCS, этот сигнал будет присутствовать всегда?
Reply #22018-05-12
Нажатие этой кнопки запускает цепное действие, которое обычно приводит к аварийной остановке устройства и может быть восстановлено путем его сброса.
Reply #32018-05-12
После нажатия программной кнопки «Аварийный останов» на РСУ РСУ выполнит аварийную остановку в соответствии с установленной программой блокировки до тех пор, пока соответствующее устройство не окажется в безопасном положении. Что касается того, будет ли этот сигнал всегда существовать после нажатия программной кнопки, это зависит от того, как он установлен при настройке. Это может быть импульсный сигнал или длинный сигнал, но они не повлияют на состояние блокировки, поскольку триггер RS будет установлен в логике блокировки и останется в состоянии блокировки до тех пор, пока не будет получен сигнал сброса блокировки.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.