Thread Content
Проблемы с местом расположения предохранительных клапанов или систем сброса для водорода или газов, богатых водородом. Условия: 1. На всем оборудовании отсутствует система для сжигания газов. 2. Количество точек сброса водорода на всем оборудовании невелико – менее пяти. 3. Объем резервуаров составляет от 5 до 10 м³. Вопросы: 1. Как спроектировать систему сброса, чтобы обеспечить безопасный сброс водорода в случае аварии? 2. Является ли разумным использование резервуара с водяным уплотнителем и пожарного предохранителя для сброса газов на высокую точку в атмосфере?
У нас есть два способа решения этой проблемы: 1) нормальная работа – введение жидкости в систему для её охлаждения; 2) в случае нештатных ситуаций – сброс жидкости через специальные отверстия с использованием пожарного устройства
Здравствуйте, автор вопроса. Была ли проблема решена? У меня сейчас тоже возникла такая проблема: на заводе нет системы факелов. Как же обеспечить безопасность водорода и осуществить аварийную сбросную функцию? Прошу совета
Как в итоге постер решил эту проблему?
У нас тоже была подобная ситуация: мы не знали, стоит ли использовать прямой выход в атмосферу с пожарным устройством или добавить ещё и водяной затвор.
Мы выбрали метод с выпуском газов на более высокой точке с использованием пожарного устройства. По трубопроводу для сброса постоянно подается небольшое количество азота
Есть ли какие-либо конкретные требования к расположению этой точки промывки азотом? Спасибо, автору за информацию.
В выпускной трубе устанавливается пожарный клапан, который должен находиться у входа в трубу. Выходы для выбросов должны быть расположены вертикально. Выход трубы для сброса отходов должен находиться на высоте более 2 метров над крышей. Труба должна быть заземлена и находиться в зоне защиты от молний. В выпускных трубах должны быть предусмотрены меры для предотвращения обратного потока воздуха. Для получения подробных требований обратитесь к техническим правилам безопасности при использовании водорода GB4692-2008