В нашем заводе за последнюю неделю наблюдались синхронные колебания объема циркулирующей жидкости, давления подачи воды и давления возвращаемой воды. Колебания усиливались с 8 часов утра, а после 18 часов постепенно возвращались к нормальному уровню. После замены трех циркуляционных насосов ситуация не изменилась ; Проверено: условия работы и процессы управления во всех подразделениях, использующих воду, не изменились ; При проверке насосов, двигателей и другого оборудования с помощью электромеханических инструментов не было обнаружено никаких аномалий. Прошу всех экспертов дать советы, буду очень благодарен!
Судя по вашим словам, причину проблемы можно с высокой долей вероятности определить. Проверьте клапан подачи воды в бассейн под охлаждающей башней — возможно, он поврежден, из-за чего он постоянно открывается и закрывается, что приводит к значительным колебаниям в трубопроводах. В самых серьезных случаях это может вызвать удары жидкости и вибрации в трубопроводах. Что касается причины того, почему это происходило в те периоды времени, о которых вы говорите, возможно, в те периоды часто пополнялось количество воды. Я рекомендую вам выполнить несколько действий: сначала проверьте клапан с поплавком и систему контроля уровня жидкости. Можно также в утренние часы вручную отключать воду в те периоды времени, о которых вы говорили, чтобы посмотреть, продолжаются ли колебания уровня. Основная проблема — именно такая, как я сказал
На данный момент не обнаружено никаких проблем с клапаном для подачи воды; количество поступающей воды остается стабильным, а уровень воды в циркуляционном бассейне также стабилен. Я ещё раз посмотрю, спасибо великому мастеру за совет.
Возможно, проблема не в самом клапане. Попробуйте отключить клапан подачи воды на две-три минуты, когда снова появятся колебания. У меня было несколько подобных случаев. Если это не поможет, я помогу вам разобраться в этой проблеме
У вас на заводе есть автоматические клапаны для регулирования температуры с использованием циркулирующей воды? Если да, то при возникновении колебаний проверьте положение клапанов и температуру. Если все происходит синхронно, то причина именно в них.
В нормальном режиме работы давление воды при поступлении и при возврате не должно сильно колебаться. Точки измерения давления должны находиться на главных трубопроводах. Если колебания все же происходят в течение определенного периода времени, это, скорее всего, связано с большими колебаниями потока воды в отдельных ветвях трубопроводов, особенно в оборудовании для теплообмена, расположенном на большой высоте. Пожалуйста, проверьте все ветви трубопроводов. Оборудование, которое не нуждается в охлаждающей воде, следует немедленно закрыть с помощью клапанов для подачи и возврата воды. Также необходимо регулировать расход воды через клапаны, чтобы уменьшить неравномерное распределение воды. Проблема, скорее всего, заключается в ветвях трубопроводов; пожалуйста, как можно скорее проведите диагностику
Проблема сейчас в том, что у 5 установок с циркулирующей водой нарушения давления имеются только в одной из них, а у остальных все в порядке.
С момента появления проблемы с увеличением амплитуды колебаний давления мы постоянно проверяем вспомогательные трубопроводы, но проблем не обнаружили
Можно предположить, что в часы прихода на работу и ухода с нее в офисах активно используются кондиционеры, электрические обогреватели и другое оборудование с высоким энергопотреблением. Это приводит к большой нагрузке на электросеть, а стабильность подачи электроэнергии на двигатели насосов оказывается под вопросом. . . . .
Можете ли вы указать некоторые параметры? Что такое синхронные колебания? Разница в давлении при выходе и возврате воды из главного трубопровода, а также изменения расхода воды? Много ли воды тратится днем? В процессе непрерывной обработки какова связь между колебаниями давления в главном трубопроводе и давлением в ответвлениях? Включить обходной путь, через который вода возвращается непосредственно в бассейн. Посмотрите, есть ли колебания. В любом случае, если проблема в сети водопровода. Давление при возврате в башню должно быть стабильным.
Пытались приостановить подачу воды, но колебания по-прежнему присутствуют, и их амплитуда не уменьшилась
Ток в норме, очень стабилен, двигатель также проверялся — проблем нет. :головокружение:.
У основного устройства много теплообменников и потребляется много воды, однако давление в системе остается стабильным. Только у циркулирующей воды, обеспечивающей коммунальные услуги, наблюдаются колебания. Не понимаю, в чём причина.
У основного устройства много теплообменников и потребляется много воды, однако давление в системе остается стабильным. Только у циркулирующей воды, обеспечивающей коммунальные услуги, наблюдаются колебания. Не понимаю, почему
Колебания расхода воды при возврате обусловлены давлением; давление воды при возврате остается стабильным. Сейчас предполагается, что причиной являются колебания температуры окружающей среды. Однако и четыре других системы циркуляции воды также подвержены влиянию температуры — почему же у них не возникают колебаний давления? Поэтому я в замешательстве. Каждый день примерно с 6:30–7:00 утра наблюдается увеличение амплитуды колебаний; диапазон этих колебаний составляет 0,40–0,49 МПа. Утром амплитуда колебаний относительно невелика, после 12:00 она увеличивается, а с 15:30–16:00 снова снижается. После 18:00 ситуация возвращается к стабильному состоянию.
Мой личный анализ выглядит следующим образом; пожалуйста, исправьте, если я ошибаюсь: сильные колебания давления циркулирующей воды могут быть вызваны не только работой насосов, но и изменениями в технологических условиях устройств, использующих воду. Рекомендуется сосредоточить внимание именно на этом аспекте, особенно на процессах, которые происходят в рабочее время с 8:00 до 18:00. Возможно, у некоторых теплообменных устройств имеются утечки, или же температура работы этих устройств в дневное время слишком высока, из-за чего циркулирующая вода испаряется внутри теплообменников, что приводит к образованию воздушных засоров. Ночью, когда устройства останавливаются, ситуация возвращается в норму. В то же время необходимо проверить все теплообменные устройства на линии циркуляции воды — это ключ к выявлению проблемы
В настоящее время ведется проверка, но, судя по текущим результатам, проблем обнаружено не было.
Вам стоит попробовать закрыть клапан обратного потока, чтобы посмотреть, исчезнут ли вибрации. Если в каком-либо охладителе, особенно в газовом охладителе, происходит коррозия трубчатых элементов, это может привести к попаданию газа в сеть водопровода. Это, в свою очередь, вызывает изменения в соответствующих параметрах, особенно сильная вибрация в высоконапорных теплообменниках. Метод определения: сначала найдите охладитель газа, затем закройте выходной клапан. Можно рассмотреть возможность сброса циркулирующей воды на месте; проверьте, выделяется ли газ (обратите внимание: при использовании водяных охладителей с водородом необходимо соблюдать меры против взрывов и обеспечить уведение газа). Газ можно легко обнаружить с помощью детектора газов. Надеюсь, это поможет вам.
Утечки в теплообменнике, попадание газа в циркуляционную систему можно обнаружить с помощью детектора взрывчатых газов на верхней части водонапорной башни. Ещё одной возможной причиной может быть недостаточное давление всасывания у насоса или засорение входного фильтра. Днем температура воды повышается, что приводит к увеличению объема воды, используемой для охлаждения; это может вызвать попадание воздуха в систему насоса. Также такое явление может возникнуть при использовании газа для промывки водяных охладителей. Следует также проверить, не ослабли ли элементы клапанов, и не слишком ли большой или маленький угол их открытия