HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

План устранения утечки хлора

2018-06-05View Original

Thread Content

Хотел бы спросить у всех: как следует поступать с хлором, который выделяется в результате испарения жидкого хлора? Инженер сказал, что его нужно собирать в канавы и помещать в резервуары для отходящих газов. Является ли это разумным решением? Если да, то как именно это делать? Кроме того, какого размера должен быть резервуар для ликвидации аварийных ситуаций рядом с баллонами с жидким хлором? Нужен ли один резервуар на каждый баллон? Спасибо
Reply #22018-06-05
Ваши инженеры специализируются на водоснабжении и канализации? Можно было подумать о использовании канав для сбора токсичных газов. В местах использования токсичных газов необходимо обеспечить систему удаления воздуха в случае аварий; частота вентиляции должна быть выше 12 раз в час. Выводимые отходящие газы должны поступать в специальные устройства для их обработки – камеры с промывкой, факелы, адсорберы и т. д
Reply #32018-06-05
Лучше всё-таки использовать факелы. Риски от такого подхода слишком велики
Reply #42018-06-05
Возможен спрей-адсорбция и сжигание, но сбор отходов слишком трудоемок, а факторов, влияющих на окружающую среду, слишком много.
Reply #52018-06-05
Действовать в соответствии с правилами безопасности при работе с хлором GB11984-2008
Reply #62018-06-05
Но это происходит на открытом воздухе: устройство для подачи хлора расположено на открытом пространстве между двумя цехами, поэтому вопрос вытяжки воздуха не возникает. Пожалуйста, дайте совет.
Reply #72018-06-05
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Qingchengjun 5 июня 2018 года в 15:28. Выше уже приведены стандарты — сначала ознакомьтесь с ними. Вопрос о том, можно ли хранить резервуары с хлором на открытом воздухе, также является проблемой: если это противоречит законодательству, их необходимо переместить в помещение. Хлор — это крайне токсичное химическое вещество, а резервуары с ним могут представлять серьезную опасность. Наша компания при покупке каждой партии хлора сначала должна зарегистрировать это в полицейском управлении и получить соответствующий документ. Место хранения хлора также должно иметь разрешение на безопасное хранение. Вы ведь не собираетесь просто так, без каких-либо документов и процедур, пойти в машиностроительный завод, купить резервуар и начать использовать хлор?
Reply #82018-06-05
Это не резервуар для хлора, а резервуар для жидкого хлора; он через трубопровод подается в газификатор, где жидкий хлор превращается в хлорный газ
Reply #92018-06-06
Токсичные газы не должны попадать в факел; при утечке хлора необходимо включить аварийные вентиляторы для направления газов в систему обработки отходящих газов. Баллоны, из которых невозможно устранить утечку, помещают в резервуар с щелочным раствором.
Reply #102018-06-06
Резервуары с жидким хлором находятся в состоянии герметичности при незначительном отрицательном давлении; вентиляторы аварийной защиты, насосы циркуляции в системах орошения и устройства для обнаружения токсичных газов соединены между собой по принципу интерлокуирования.
Reply #112018-06-06
Действовать в соответствии с правилами безопасности при работе с хлором GB11984-2008

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.