Хотел бы спросить у всех: как следует поступать с хлором, который выделяется в результате испарения жидкого хлора? Инженер сказал, что его нужно собирать в канавы и помещать в резервуары для отходящих газов. Является ли это разумным решением? Если да, то как именно это делать? Кроме того, какого размера должен быть резервуар для ликвидации аварийных ситуаций рядом с баллонами с жидким хлором? Нужен ли один резервуар на каждый баллон? Спасибо
Ваши инженеры специализируются на водоснабжении и канализации? Можно было подумать о использовании канав для сбора токсичных газов. В местах использования токсичных газов необходимо обеспечить систему удаления воздуха в случае аварий; частота вентиляции должна быть выше 12 раз в час. Выводимые отходящие газы должны поступать в специальные устройства для их обработки – камеры с промывкой, факелы, адсорберы и т. д
Лучше всё-таки использовать факелы. Риски от такого подхода слишком велики
Возможен спрей-адсорбция и сжигание, но сбор отходов слишком трудоемок, а факторов, влияющих на окружающую среду, слишком много.
Действовать в соответствии с правилами безопасности при работе с хлором GB11984-2008
Но это происходит на открытом воздухе: устройство для подачи хлора расположено на открытом пространстве между двумя цехами, поэтому вопрос вытяжки воздуха не возникает. Пожалуйста, дайте совет.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Qingchengjun 5 июня 2018 года в 15:28. Выше уже приведены стандарты — сначала ознакомьтесь с ними. Вопрос о том, можно ли хранить резервуары с хлором на открытом воздухе, также является проблемой: если это противоречит законодательству, их необходимо переместить в помещение. Хлор — это крайне токсичное химическое вещество, а резервуары с ним могут представлять серьезную опасность. Наша компания при покупке каждой партии хлора сначала должна зарегистрировать это в полицейском управлении и получить соответствующий документ. Место хранения хлора также должно иметь разрешение на безопасное хранение. Вы ведь не собираетесь просто так, без каких-либо документов и процедур, пойти в машиностроительный завод, купить резервуар и начать использовать хлор?
Это не резервуар для хлора, а резервуар для жидкого хлора; он через трубопровод подается в газификатор, где жидкий хлор превращается в хлорный газ
Токсичные газы не должны попадать в факел; при утечке хлора необходимо включить аварийные вентиляторы для направления газов в систему обработки отходящих газов. Баллоны, из которых невозможно устранить утечку, помещают в резервуар с щелочным раствором.
Резервуары с жидким хлором находятся в состоянии герметичности при незначительном отрицательном давлении; вентиляторы аварийной защиты, насосы циркуляции в системах орошения и устройства для обнаружения токсичных газов соединены между собой по принципу интерлокуирования.
Действовать в соответствии с правилами безопасности при работе с хлором GB11984-2008