Thread Content
В настоящее время компания перекачивает среду из больших резервуаров в промежуточные резервуары на производственной площадке; в этих промежуточных резервуарах установлены датчики высокого уровня среды и клапаны для их закрытия; Но насосы в большом резервуаре по-прежнему работают. Из-за большого расстояния невозможно установить датчики уровня жидкости для автоматического отключения насосов. Когда насосы работают, раствор нагревается. Есть ли какой-нибудь способ обеспечить их автоматическое отключение? (например, на основе изменения тока насоса после закрытия клапана или изменения давления в трубопроводе)
Неясно, имеет ли в виду автор слишком большое расстояние то расстояние, на котором невозможно проложить кабели сигнала. Из-за давления в трубопроводе ток кажется очень нестабильным. Если расстояние слишком велико, а диаметр трубы большой, разница в давлении будет незначительной, верно? С током аналогичного типа то же самое, верно? На самом деле, если расстояние примерно одинаковое, то и самозамыкание при закрытии клапана тоже подойдёт.
Установите, на какое время следует останавливать насос, рассчитайте это исходя из расхода воды, затем проверьте, подходит ли такой вариант
Связано с давлением на выходе насоса: при достижении определенного уровня давления насос отключается
Прямо установить расходомер или переключатель расхода (это дешевле, чем расходомер); использование расхода в качестве средства блокировки — самый прямой и надежный способ.
При такой конструкции у насоса будет высокий уровень неисправностей. Поскольку происходит транспортировка на большие расстояния, давление, естественно, будет высоким, а энергопотребление — велико. Частое закрытие клапанов приводит к работе насоса вхолостую, что ведет к потерям энергии и повреждению самого насоса. Рекомендуется подключить сигнал уровня жидкости в резервуаре; для этого можно использовать технологии облачных сервисов или беспроводную передачу данных
На выходе насоса установлено защитное устройство, реагирующее на давление: при достижении определенного уровня давления насос останавливается.
Не обязательно использовать датчик уровня для реализации замыкания в цепи — подойдет также датчик уровня с двумя фланцами, установленный в промежуточном резервуаре. Достаточно настроить простое замыкание в DCS или SIS; нет необходимости прокладывать кабели непосредственно на месте. Однако требуется подключить кабели от шкафа управления к линиям управления насосами в комнате распределения электроэнергии. Близко ли это расстояние?