HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Давление в работающем состоянии — 30 МПа, заданное давление — 33 МПа. Можно ли подключить к выходу предохранительного клапана обычную факелку?

2018-07-06View Original

Thread Content

В настоящее время объем потока природного газа составляет 2500 кубических метров в час; рабочее давление — 30 МПа, а давление, при котором срабатывает предохранительный клапан, — 33 МПа. Для установки предохранительного клапана были выбраны размеры 1,5’×3’. Класс прочности предохранительного клапана — Class2500×Class300. Можно ли подключить выходной отверстие класса Class300 к существующей системе сброса давления? Имеется система сброса, пропускная способность которой превышает 5000 кубических метров в час; одновременный сброс не учитывается. Расчетное давление в трубопроводах составляет всего 1,0 МПа (соответствует классу фитингов 150), обратное давление — 0,2 МПа; в настоящее время максимальное рабочее давление в этой системе составляет 5 МПа. Как это нужно решить?
Reply #22018-07-06
Кажется, что выход класса 300 должен быть подключен к устройству класса 150, но с точки зрения проектирования это нелогично — ведь даже место для разделения по классам отсутствует
Reply #32018-07-09
Здравствуйте! Выход этого предохранительного клапана имеет класс 300BL, тогда как проектная напряженность в факеле составляет всего 1,0. Для фланцев используется класс 150BL. С точки зрения проектной логики это нелогично: классы 300BL и 150BL не могут сосуществовать вместе, так как отсутствует зона разделения этих классов
Reply #42018-07-10
Нет необходимости в каких-либо действиях — достаточно контролировать обратное давление на предохранительном клапане. Всё можно определить, исходя из номинального объема сброса.
Reply #52018-07-13
Спасибо. Ещё хотел бы спросить: перед предохранительным клапаном давление составляет 30 мПа, а после него — 2 кг/см². С учётом этого падение температуры будет очень значительным. По результатам моделирования в HYSYS температура снижается с 40°C до -50°C. Как же выбрать материал для предохранительного клапана? Поскольку тепло от процесса регулировки давления через элементы клапана будет передаваться на сторону с высоким давлением в 30 мПа, материал трубопроводов после клапана может быть выбран из низкотемпературной стали; необходимо также пройти испытания на ударные нагрузки при низких температурах. Но с самим предохранительным клапаном всё сложно. Не знаю, какой материал выбрать. Как поступить здесь, включая трубопроводы в районе предохранительного клапана?
Reply #62018-07-13
При низких температурах можно рассмотреть использование нержавеющей стали

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.